Vai al contenuto

Giuseppe

Risposte nei forum create

Stai visualizzando 8 post - dal 1 a 8 (di 8 totali)
  • Autore
    Post
  • in risposta a: Gestione stringhe ascii #80386
    Giuseppe
    Partecipante

    Come al solito grazie per la tua competenza e presenza nel forum!

    Purtroppo sono collegato al PLC da remoto e quindi dopo il crash non riesco a collegarmi per capire l’errore, però facendo un test “a casa” il problema non si presenta e quindi forse è un problema di altra natura (PLC che va in eccezione).

    Il PLC comunica con un I/O remoto ethernet che è lontano circa 100 mt (limite), i testi (STRING) sono all’interno di una struttura piuttosto pesantina da qui il dubbio che si inserisca il watchdog.

    Visto che il tempo di ciclo è fisso e impostato a 20 ms forse sono un pò pochini considerando la lunghezza .. magari alzandolo ..

    “a casa” impostando sul pannello il testo in formato unicode e font Arial problemi zero..

    Appena possibile farò dei test in loco per il momento grazie molte!!

    in risposta a: EasyAccess e cMTViewer su pannelli serie iP #79711
    Giuseppe
    Partecipante

    Condivido una soluzione per chi come me ha avuto questo problema, cioè la visualizzazione del pannello da remoto utilizzando EasyAccess e più o meno con i modi tipo cMTViewer.

    Bisogna abilitare la VNC “nativa” del pannello tramite la sua configurazione e quindi cliccare semplicemente sull’iconcina VPN di EasyAccess, non serve installare altro ed è accessibile sia da smartphone che da PC.

    in risposta a: Installazione DeviceHub di Milesight #79638
    Giuseppe
    Partecipante

    esatto! .. intendevo proprio raggiungere con indirizzo IP da remoto il router,

    dalle specifiche di milesight però puntano ad accedere via DeviceHub con la relativa installazione di quanto sopra,

    quindi mi confermi che la via migliore è quella della VPN tra l’altro OpenVPN la uso già,

    grazie della risposta

    in risposta a: EasyAccess e cMTViewer su pannelli serie iP #79637
    Giuseppe
    Partecipante

    .. immaginavo .. questa è una condizione restrittiva per questa serie, perchè viene un pò meno interessante l’uso con EasyAccess,

    questo inteso come lato cliente e relativa facilità di accesso al suo pannello da remoto ..

    però non consosco le pontenzialità del client VNC e se di fatto l’accesso è simile a quanto avvine con la serie cMT

    ci provo! .. grazie per risposta

    in risposta a: Installare EasyAccess su pannello serie iP #79121
    Giuseppe
    Partecipante

    Grazie!!  sei sempre preciso e soprattutto indispensabile per chi come me si approccia al mondo Weintek

    Sergio Bertana for President! 🙂

    in risposta a: Visualizzare pannello su PC da rete interna (LAN) #79088
    Giuseppe
    Partecipante

    non conoscevo l’esistenza dell’app HMIViewer, grazie!!

    in risposta a: Accedere in teleassistenza a più HMI tramite EasyAccess #79087
    Giuseppe
    Partecipante

    perfetto grazie!!

    in risposta a: Soluzione ottimale per la teleassistenza via SIM #79086
    Giuseppe
    Partecipante

    Grazie!

    sì in effetti mi sembrava un pò ridondante ma non conosco bene tutte le possibilità dei vari prodotti per cui avevo inserito il cMT-SVR100 proprio per la doppia porta di rete ma la soluzione del pannello cMT con la doppia porta mi sembra sicuramente meglio,

    in realtà c’è anche un’altra possibilità che non mi sembrava male ma che non mai adottato, cioè usare il cMT-SVR per l’accesso tramite smartphone e il pannello tramite PC, in modo da avere una versione con grafica dedicata per lo smartphone altrimenti poco gestibile,

    però come dicevo non conosco ancora bene i prodotti Weintek 🙂

    grazie ancora

Stai visualizzando 8 post - dal 1 a 8 (di 8 totali)