Paolo
Risposte nei forum create
-
AutorePost
-
Agosto 31, 2012 alle 3:26 pm in risposta a: Semplice antifurto per pannelli solari con fibra ottica #37386
Paolo
PartecipanteDurante la fase di posa della fibra ho dovuto tagliare la fibra in corrispondenza di ogni tavola di pannelli. Vorrei evitare di fare delle giunte testa testa sulla fibra, quindi monterei un convertitore F.O. per ogni tavola di pannelli.
Dalla porta RS232 dello SlimLine vado ad un convertitore RS232/RS422 in modo da poter estendere la lunghezza della rete in RS422, trasporto il segnale in RS422 fino alla prima tavola di pannelli inserendo il primo convertitore RS422/F.O. faccio il loop F.O. e rientro nel convertitore per uscire in 422 verso il secondo convertitore e così via fino al convertitore n° 9.
Tutti i cablaggi dei convertitori F.O. in serie sono realizzati TX su RX sia sul lato F.O. che sul lato RS422. Dall’ultimo convertitore F.O. ritorno al convertitore RS422/RS232, allego schema di cablaggio di quanto descritto chiedendo una verifica circa la correttezza e fattibilità.
Giugno 27, 2012 alle 12:43 pm in risposta a: FB di comunicazione con inverter Aurora Power One (ABB) #37306Paolo
PartecipanteHo fatto un test con il programma di esempio riducendo il numero di variabili a quelle che mi occorrono ed impostando la comunicazione sulla porta “COM2” all’indirizzo modbus “2” che corrisponde al primo dei 6 inverter montati sull’impianto: tutto funziona correttamente.
E’ possibile avere un’esempio per leggere ciclicamente “N” inverter e copiare i dati in “N” array ? E’ possibile scriverlo in LD ?
Paolo
PartecipanteUsando l’oggetto registrazione ho notato che le registrazioni possono essere attivate su “base tempo” o su “base trigger”; in quest’ultimo caso devo leggere la variabile su PLC (SlimLine) che attiva la registrazione.
Volevo sapere (se c’è) qual’è il tempo minimo per il quale devo attivare tale variabile o se posso avere dal terminale la conferma che il dato sia stato letto (ad esempio per azzerare la variabile registrata dopo la lettura).
Dicembre 21, 2011 alle 3:22 pm in risposta a: Semplice antifurto per pannelli solari con fibra ottica #37087Paolo
PartecipanteAlla fine ho optato per la soluzione che mi hai prospettato, utilizzo un convertitore ATC 277M eseguendo un ring con una fibra ottica. La fibra esce dal connettore Tx viene fatta passare nelle asole di tutti i pannelli e poi rientra nel connettore Rx. In questo modo il dato ricevuto dalla seriale RS232 viene trasmesso sulla fibra, e poi ricevuto dall’altro capo della fibra e convertito nuovamente in seriale RS232.
Al convertitore ho connesso in RS232 un modulo CPU SlimLine così come indicato nel post precedente. Mi puoi mica fare avere un programma di esempio da trasferire sullo SlimLine per controllare la correttezza del link ottico ?
-
AutorePost