  • in risposta a: Collegamento terminale MITOS e inverter #78749
    S2DentOff
    Partecipante

    Per favore ditemi che il problema è il seguente, sul sito è installato il software Mitos VT6 Software 3.2, che funziona in tandem con i convertitori di frequenza Toshiba VF-S15

    Abbiamo acquistato il software Mitos VT6 Software 4.1, ma non possiamo impostare la connessione (Errore: Allarme inverter sconosciuto)

    Modificate le impostazioni del convertitore privato:

    FNod – 2
    CNod – 4
    F800-4
    F801-1
    F802-1
    F803-0
    F804-0
    F805 – 1,0 secondi (ho provato a impostarlo per 2,0 secondi, senza risultati)