Ho impostato tramite il comando modbus Set up the module’s configuration la configurazione desiderata. Parametro TT (Modo di acquisizione) impostato a 0x0D per acquisire 0-20 mA, parametro DF (Formato dati) impostato a 0x22 per avere acquisizione su 2 bytes.
Ora il PLC Sofrel riconosce correttamente la risposta, ma ho una difficoltà nel comprendere il valore di ritorno acquisito. Dovendo acquisire valori di corrente 4-20 mA ho inserito le resistenze di carico da 124 Ohm fornite con il modulo, ho applicato 4 mA all’ingresso, definendo sul PLC una acquisizione di valore intero a 16 bits ottengo come risultato 39348.
Non capisco come dal valore acquisito posso ottenere il valore di corrente reale all’ingresso, avete suggerimenti ?