  • in risposta a: Comunicazione modbus con modulo TRP-C68 #37347
    Andrea
    Partecipante

    Ho impostato tramite il comando modbus Set up the module’s configuration la configurazione desiderata. Parametro TT (Modo di acquisizione) impostato a 0x0D per acquisire 0-20 mA, parametro DF (Formato dati) impostato a 0x22 per avere acquisizione su 2 bytes.

    Ora il PLC Sofrel riconosce correttamente la risposta, ma ho una difficoltà nel comprendere il valore di ritorno acquisito. Dovendo acquisire valori di corrente 4-20 mA ho inserito le resistenze di carico da 124 Ohm fornite con il modulo, ho applicato 4 mA all’ingresso, definendo sul PLC una acquisizione di valore intero a 16 bits ottengo come risultato 39348.

    Non capisco come dal valore acquisito posso ottenere il valore di corrente reale all’ingresso, avete suggerimenti ?

    in risposta a: Uso delle variabili tampone interne al terminale #37142
    Andrea
    Partecipante

    Ho configurato il terminale come Modbus Server, in questo modo accedo alle variabili del terminale tramite un PLC potendo così creare una rete tra un PLC e diversi terminali. Sul manuale ho trovato solo come puntare l’area ritentiva delle word (3×10000), ma io avrei la necessità di gestire variabili a bit ritentive che poi devono essere accessibili dal PLC via modbus. Come posso fare ?