Febbraio 27, 2017 alle 9:05 pm in risposta a: Connessione terminale 6051IP con PLC Siemens S7200 #39875
Andrea
PartecipanteChiedo scusa per il ritardo, però ero fuori dsede per lavoro e non sono riuscito a connettremi… Ho risolto, come mi hai consigliato non scaricavo il runtime, essendo il primo download… ora è tutto ok.
Avrei un’altra domanda, visualizzando il valore di un contatore del mio s7-200 ho notato che l’aggiornamento del valore non è costante, non riesce ad aggiornare il valore in tempo reale (ogni tanto rimane indietro e poi recupera). Come posso fare?
Stavo pensando se è possibile creare un contatore all’interno del pannello operatore monitorando l’ingresso di conteggio del mio plc, in modo da provare a risolvere questo problema…Andrea
PartecipanteOk adesso ho capito, grazie. Ho provato in tutti i modi ma non riesco a fare la simulazione… ho provato a prendere un altro convertitore, non è cambiato nulla…
Allora ho provato a effettuare una simulazione su un vecchio panasonic FP0-C10, ho utilizzato il cavo che utilizzo per programmare il PLC con l’adattatore usb-seriale e funziona! Quindi posso escludere il convertitore… perchè con il siemens 7-200 non riesco a comunicare ? Ci sono dei settaggi particolari da fare nella configurazione ?
Andrea
PartecipanteGrazie per la risposta!
Scusa ma non capisco cosa intendi pe utilizzare la stessa connessione che utilizzo per programmare il PLC… per programmare il PLC utilizzo il cavo di comunicazione della Siemens (su porta COM2). Mentre per la connessione per la simulazione del pannello connetto il PC ed il PLC tramite adattatore USB-Seriale ed il cavo costruito utilizzato lo schema postato precedentemente (su porta COM1)Penso di impostarli correttamente… proverò a cambiare il convertitore…
Andrea
PartecipanteSarei interessato all’acquisto del terminale MT6050iP (o MT6070iP, devo ancora valutare) però prima volevo vedere se riuscivo a programmarlo, ho scaricato il programma ed ho provato a creare un semplice progetto. Quando però provo a fare la simulazione OnLine mi da come messaggio “PLC no response”. Il PLC è un S7-200 CPU226 216-2AD22-0XB0
Ho configurato il plc sulla stessa porta dell’adattatore USB-Seriale (COM1) ed ho collegato l’adattatore con il PLC tramite il cavo fatto seguendo lo schema:
Pannello PLC
COM1 COM1
1 Rx- ——- 8 D-
2 Rx+ ——- 3 D+
5 GND ——- 5 GNDCosa sbaglio?
-