  • in risposta a: Connessione terminali MT6000i/8000i con PLC OMRON #36512
    Andrea
    Partecipante

    Ho effettuato la prova. Il pannello MT-6050i ha due porte sullo stesso connettore, la COM1 e la COM3 (questa solo RS485).

    Ci ho collegato un PLC (un CJ1 in host-link con la COM3 mediante un convertitore RS232-RS485) e funziona alla perfezione.

    La connessione di due PLC è consentita, ma solo se si usano due porte separate (la COM1 per uno e la COM3 per l’altro). L’EasyBuider8000 pare non gestire i multislave, almeno con il protocollo Omron. Con altri, non so.

    Spero di avervi fatto cosa gradita con la notizia di cui sopra, perchè aumenta ulteriormente le possibilità del pannello, invogliandone ulteriormente l’acquisto.

    in risposta a: Connessione terminali MT6000i/8000i con PLC OMRON #36510
    Andrea
    Partecipante

    Ho controllato e sui piedini 7 e 8 della porta DB-9 è presente il livello di tensione standard di una RS485. Sulle specifiche allegate al pannello e anche quelle del sito Weintek parlano di due porte COM la COM1 e la COM3 (questa solo RS485).
    Domani proverò a collegare un PLC così verifico il tutto e Vi faccio sapere.

    Per il collegamento di 2 PLC sulla stessa COM, l’EasyBuilder non lo consente, anche se gli si indica la connessione multipoint RS485 o RS422. Appena si cerca di definire il secondo PLC sulla stessa COM (la COM1, per esempio), dà un messaggio di errore.