Mars 4, 2013 à 8: 22 am #35333Sergio BertanaAdministrateur du forum
La nouvelle CPU compact ARM 7 di SlimLine avoir un connecteur mini-USB B (mode appareil), à l'aide d'un câble USB A à mini B vous pouvez les connecter à un PC. Le protocole est utilisé pour la connexion avec le PC Remote Network Driver Interface Specification (RNDIS).
RNDIS est un protocole propriétaire de Microsoft qui fournit une liaison Ethernet virtuelle pour la plupart des versions du système d'exploitation Windows. En connectant le module SlimLine sur un PC Windows 7, le système d'exploitation installera automatiquement tous les pilotes nécessaires (ils sont natifs de Windows) et affichera le message du pilote installé (Capture d'écran).
Dans les systèmes Windows XP et Vista, le pilote est demandé, les pilotes nécessaires se trouvent dans le dossier RndisSetup o conducteursElsistUsbRNDIS présent dans le chemin d'installation du programme LogicLab.
Après l'installation, en connectant le module SlimLine au PC, nous trouverons une nouvelle carte réseau qui sera connectée exclusivement au module. Depuis le panneau de contrôle Centre de connexion réseau vous pouvez afficher la carte réseau installée (Capture d'écran).
A l'aide du bouton proprietes, vous devrez definir l'adresse reseau attribuee a la nouvelle carte (Par defaut sur la connexion RNDIS le module CPU SlimLine adresse IP 192.168.1.122), je vous recommande donc d’affecter le 192.168.1.10 (Capture d'écran).
Nella impostazione dell’indirizzo IP attenzione a non definire una classe di rete che và in conflitto con una eventuale scheda di rete già esistente.
Mars 4, 2013 à 9: 49 am #37583Sergio BertanaAdministrateur du forumJ'ajoute qu'après avoir défini l'adresse IP du réseau, le module CPU SlimLine il sera accessible depuis TCP / IP comme tout module connecté au réseau. Par exemple, en tapant l'adresse du module dans la barre d'adresse d'un navigateur (Exemple 192.168.1.122) nous pouvons afficher la page Web de configuration (Capture d'écran).
De la même manière, on peut y accéder depuis LogicLab avec connexion ModbusTCP sur le port 502, depuis Telnet sur le port 23 et depuis Ftp sur le port 21. En accédant en Ftp avec l'explorateur de ressources Windows (Définition dans la barre d'adresse ftp: // Admin:[email protected]) nous pourrons voir le système de fichiers du module CPU (Capture d'écran).
Mars 4, 2013 à 10: 30 am #37584Sergio BertanaAdministrateur du forumJ'ajoute que tout ce qui est décrit concernant le driver RNDIS est également disponible sur Modules CPU ARM7 version B à partir du code du système d'exploitation SFW184A200.
Avril 4, 2013 à 9: 38 am #37620AnonymeinactifJ'affirme que c'est la première fois que j'utilise ces automates, j'ai téléchargé LogicLab, j'ai fait un programme, j'ai branché le câble USB, mais le système ne le reconnaît pas, il me dit que le réseau n'est pas reconnu, mes tentatives de récupération des pilotes sur le réseau ont été vanni. Comment puis-je faire ?.
Avril 5, 2013 à 6: 08 am #37621Sergio BertanaAdministrateur du forumNe me dites pas quel module CPU vous utilisez, le pilote USB RNDIS n'est pas disponible sur les versions CPU ARM7 Version A. Si votre module est géré et que vous utilisez Windows XP, 7 ou 8 comme mentionné précédemment, il n'y a pas de pilote à rechercher car il est natif du Système Windows Une fois la carte réseau RNDIS installée, vous devez lui attribuer l'adresse IP appartenant au même réseau que le module CPU SlimLine (Par défaut, 192.168.1.122), suivez les instructions du message précédent.
Avril 26, 2013 à 6: 53 am #37634VitoPartecipanteJ'ai acheté mon premier kit SlimLine composé de MPS050A010 et d'un PCB124B000, j'ai utilisé un ordinateur portable Toshiba XP natif, après mille tentatives de communication avec le câble USB que vous avez fourni, j'ai construit le câble RS232, avec Tolly cela fonctionne, mais je n'ai pas pu interfacer avec le programme LogicLab.
En désespoir de cause, en raison des délais de livraison, j'ai utilisé un ordinateur portable avec W7 et… la connexion fonctionne parfaitement aussi bien avec le navigateur que depuis LogicLab. Malheureusement ce PC est prêté, je voulais vous poser deux questions:
1. Êtes-vous sûr de la compatibilité du pilote RNDIS sous XP ou qu'aucune autre mise à jour n'est nécessaire?
2. Voulant utiliser la connexion RS232 avec LogicLab qui est la procédure, je ne l'ai pas trouvée dans le forum,Ps. Je trouve les bornes de l'E / S un peu petites. Félicitations pour la plate-forme LogicLab simple et claire.
Avril 29, 2013 à 10: 02 am #37635Sergio BertanaAdministrateur du forumNous avons fait plusieurs installations du pilote RNDIS sur les systèmes Windows XP sans problèmes particuliers, bien sûr les systèmes XP sont mis à jour vers le Service Pack III.
Pour une connexion série dans questo poste trouver le schéma du câble de connexion et questo poste trouver des informations sur la façon de se connecter.
Juillet 17, 2013 à 3: pm 17 #37718LucaPartecipanteBonjour, j'ai aussi eu des problèmes non résolus sur la connexion entre SlimLine et ordinateurs portables avec service pack 3.
-1 Compaq 2003 mobile tout en douceur.
-Portable 2 Dell 64bit avec XP se connecte mais n'est pas accessible ni avec le Web ni avec LogicLab.
- Correction de HP dans la société a le même problème que l'ordinateur portable 2.J'affirme que dans le portable n2 en désespoir de cause, j'ai désinstallé l'antivirus et désactivé le pare-feu mais rien, j'ai fait mille vérifications pour que le réglage de l'ordinateur portable 2 soit identique à celui de l'ordinateur portable 1, mais rien à faire.
Dans les trois j'ai installé le pilote contenu dans le dossier RndisSetup.
Septembre 1, 2013 à 6: pm 59 #37740RubenPartecipanteSeulement pour informer. Cette semaine, j'ai acheté mon premier processeur compact Slimline Code: MPS050A030 et code logiciel: SFW184A600. Travaillant avec un vieux PC et Windows XP, j'ai parcouru les premier et deuxième messages de cet article étape par étape et tout a bien fonctionné. Je peux me connecter sans problème.
June 22, 2014 à 10: 26 am #38285FabioPartecipanteBonjour, je possède un MPS046A100 et j'ai beaucoup lutté sur le site pour trouver ce post. Depuis que j'ai l'une des premières versions de SlimLine en regardant la documentation du Slimline plus récent, je n'ai trouvé que des références à la possibilité de se connecter via USB, ce que ma version ne prend pas en charge étant le A.
Je demande alors qu'il y a une mise à jour du firmware pour le A puisque le mien monte le SFW167C000 et quelles performances il ajoute. Je suggère également de créer une section spéciale pour les anciens processeurs car le nom est le même.
June 23, 2014 à 6: 31 am #38286Sergio BertanaAdministrateur du forumLe module CPU MPS46A100 est équipé d'un port Ethernet et la connexion Ethernet est de loin la meilleure connexion possible. Rappelez-vous que vous pouvez également vous connecter au module CPU via le port série RS232 et RS485.
Nous avons ajouté une connectivité via USB pour les modules compacts qui n'ont pas de port Ethernet et nous avons géré l'USB avec le pilote RNDIS pour pouvoir transporter des connexions TCP / IP et pouvoir accéder au module via USB avec les protocoles Telnet, FTP et HTTP.
La gestion du protocole TCP / IP sur USB est très lourde pour le CPU par rapport à la même gestion sur le port Ethernet et c'est pourquoi nous recommandons toujours, si disponible, d'utiliser le port Ethernet. Outre les modifications logicielles, la prise en charge USB a également entraîné des modifications matérielles et il n'est donc pas possible de mettre à jour les modules CPU modèle A avec de nouvelles versions logicielles.Décembre 2, 2015 à 10: 41 am #39241MorenoPartecipanteMoi aussi je suis sur le point de me jeter dans le monde Elsist et j'ai encore beaucoup de confusion dans ma tête. En parcourant le forum, je suis arrivé à ce fil très intéressant. Pour l'application que je devrais développer, je suis intéressé par les modèles MPS050 * 010 ou MPS050 * 320.
Une question rapide, comment se comporte la prise en charge RNDIS sur vos processeurs Windows 10 64 bits? Est-il possible de communiquer avec la CPU en MODBUS-TCP avec la connexion RNDIS?
Décembre 3, 2015 à 10: 05 am #39254Sergio BertanaAdministrateur du forumLe pilote RNDIS est entièrement compatible avec Windows 10 et est déjà natif du système d'exploitation. Voici la capture d'écran d'utilisation sur Windows 10, comme vous pouvez le voir, il est considéré comme une carte réseau. Dans les propriétés de la carte, vous devez définir l'adresse réseau, par défaut SlimLine sur RNDIS il a l'adresse 192.168.1.122 donc l'adresse de la carte sera définie dans la même classe. Attenzione a verificare che nel tuo PC non vi siano già altre schede che utilizzano la stessa classe di rete.
Maintenant, il est clair que la connexion RNDIS étant comparable à une connexion Ethernet, vous pouvez utiliser à la fois le protocole Modbus TCP et HTTP (comme vous pouvez le voir, j'ai consulté la page Web du SlimLine).
Mars 30, 2016 à 2: pm 57 #39492Luca MaraniPartecipanteDepuis l'installation de Windows 10, c'est la première fois que j'essaye de me connecter à un SlimLine sans port Ethernet (en utilisant le port USB). Windows me dit qu'il ne trouve pas les pilotes, que puis-je faire?
Mars 30, 2016 à 2: pm 59 #39493Sergio BertanaAdministrateur du forumComme déjà exprimé dans le post précédent, le pilote RNDIS est nativement présent dans Windows 10, lorsque vous le connectez SlimLine l'installation démarre automatiquement sur le PC (Capture d'écran).
Après avoir installé le pilote, à partir de l'icône réseau (dans la barre Windows), vous pouvez accéder au panneau des propriétés de la connexion RNDIS et définir l'adresse IP à attribuer à la carte (Capture d'écran).
Lors de la configuration de l'adresse IP de la carte RNDIS, une adresse doit être définie dans la même classe de réseau que le SlimLine (192.168.1.xxx) vous pouvez définir par exemple 192.168.1.10 (Capture d'écran). Attention: vérifiez d'abord qu'aucune des cartes réseau ou la connexion WiFi du PC ne sont dans la même classe.
-