Août 31, 2016 à 2: pm 28 #39697GianlucaPartecipante
J'ai un problème avec la connexion au SlimLine avec LogicLab: je connecte le câble USB au PC la carte RNDIS est activée si j'essaye de cingler le 192.1681.122 il le voit facilement, si je l'appelle depuis un navigateur ou FTP je le vois aussi correctement. Mais lorsque j'essaie de démarrer la connexion avec LogicLab, il me dit toujours «impossible de démarrer la communication».
Septembre 1, 2016 à 9: 17 am #39698Sergio BertanaAdministrateur du forumÉtrange ce qui se passe, si l'appareil répond au ping cela signifie qu'il peut être atteint via Ethernet, d'autre part le fait qu'il se connecte via HTTP et FTP le confirme. Maintenant, le doute porte sur les paramètres de communication définis dans LogicLab, le voici capture d'écran comment ils devraient être.
Octobre 9, 2020 à 1: pm 56 #57871Nicolas de StéphanisPartecipanteSalut, désolé si j'accepte le message. Sur une cible MPS046B dans laquelle un programme a déjà été chargé précédemment, mon Windows 10 ne crée aucune carte réseau RNDIS et ne démarre même pas l'installation du lecteur.
Que dois-je faire?
Octobre 9, 2020 à 2: pm 12 #57876Sergio BertanaAdministrateur du forumÉtant donné que le pilote RNDIS sous Windows pose parfois des problèmes, et que je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps depuis, presque tous nos modules CPU sont équipés d'un port Ethernet. Par souci de scrupule, j'ai récupéré un ancien module MPS046B100 et l'ai connecté à un PC Windows 10.
Le pilote immédiatement installé (Capture d'écran), avec l'adresse IP du PC (192.168.1.10), il est possible d'envoyer une requête ping au module qui a par défaut l'adresse 192.168.1.122. Bien entendu, s'il existe d'autres réseaux actifs, assurez-vous que le nouveau réseau n'entre pas dans l'une des classes des autres réseaux actifs.
Dans votre message, vous ne me dites pas si la LED près du connecteur USB s'allume lorsque vous le connectez au PC. Comme conseil, je peux vous dire de connecter le câble USB au PC avec le module SlimLine déjà allumé et retirez éventuellement le connecteur du PC, attendez un moment, puis réinsérez-le.
Octobre 15, 2020 à 10: 23 am #57924Nicolas de StéphanisPartecipanteSalut, je voulais juste signaler que j'ai résolu.
En fait, ayant plusieurs adresses IP configurées sur ma carte WiFi, je ne savais pas que l'une d'entre elles était sur le même sous-réseau que l'automate. Je l'ai résolu en désactivant la carte WiFi et en réinsérant le câble USB et l'installation a commencé.
Désolé et merci pour la réponse.
Janvier 15, 2021 à 9: 31 am #58795FAW18PartecipanteEst ce qu'il faut alimenter SlimLine par 24 volts pour qu * il se connecte avec le PC
Janvier 15, 2021 à 9: 54 am #58804Sergio BertanaAdministrateur du forumOui le SlimLine doit être alimenté avec une tension de 10 à 30 Vdc.
Juin 22, 2022 à 11: pm 11 #65877PeterPartecipanteSur windows 10 les drivers ne sont pas installés et la led usb ne clignote pas...
Comment puis-je résoudre?Juin 24, 2022 à 4: pm 11 #65927Sergio BertanaAdministrateur du forumLa LED ne s'allume que si le pilote RNDIS du PC initie correctement la communication. Habituellement, sous Windows 10, le pilote s'installe automatiquement.
Cependant, si vous ouvrez la fenêtre du gestionnaire de périphériques PC avec le module connecté, vous trouverez probablement un périphérique USB inconnu. Vous pourrez installer le pilote manuellement, les pilotes nécessaires se trouvent dans le dossier \Drivers\ElsistUsbRNDIS\WindowsVista_Server2008_Later\ présent dans le chemin d'installation du programme LogicLab.
-