Agosto 19, 2014 em 9: 23 am #35603Micheleparticipante
Consegui conectar e visualizar a página inicial do servidor web SlimLine via USB em 192.168.1.122. Infelizmente, quando eu insiro o nome de usuário e a senha (Admin e Admin), os navegadores Firefox e Explorer informam um erro de conexão, a página não pode ser carregada. Portanto, não posso alterar os valores da porta COM.
Você tem algum conselho? Eu também reiniciei, mas nada.
Agosto 19, 2014 em 9: 35 am #38348Sergio BertanaAdministrador do fórumInfelizmente, há um bug em um link nas páginas de configuração, estou anexando a versão atualizada das páginas da web de configuração para download (Mdp020b430).
Para transferir as páginas, você precisa se conectar ao FTP (Ver publicação) e substituir os arquivos na pasta System.
Agosto 19, 2014 em 10: 03 am #38351MicheleparticipanteTentei com o Filezilla tanto com o endereço 192.168.1.122 porta 21 quanto com o do guia 192.168.0.122 mas acho que é para a conexão ethernet, não no meu caso que é USB.
Filezilla diz:
Status: Conectando-se a 192.168.1.122:21…
Erro: Tempo limite de conexão esgotado
Erro: Não foi possível conectar ao servidor
Status: Aguardando nova tentativa ...Também nesse caso usei Admin Admin como nome de usuário e senha.
Agosto 19, 2014 em 10: 13 am #38352Sergio BertanaAdministrador do fórumSe a conexão for via USB, o endereço IP padrão é 192.168.1.122. Você configurou corretamente os parâmetros no Filezilla olhando para este imagem de tela ?
Se necessário, utilize o Windows Explorer (aquele que permite visualizar o conteúdo dos discos do seu PC). Digitando na barra de endereço FTP seguido de :// Nome de usuário: Senha@Endereço IP do dispositivo, você pode visualizar o sistema de arquivos do SlimLine (Screenshot) Agora você pode operar em arquivos como faria normalmente no PC, mesmo com operações de arrastar e soltar.
Agosto 19, 2014 em 12: 17 pm #38354MicheleparticipanteConsegui atualizar os arquivos em Slimline com Filezilla… trocando simplesmente o cabo mini-USB… Reiniciei o PLC e o PC mas o problema de não efetuar login no servidor Web persiste.
Agosto 19, 2014 em 12: 34 pm #38355Sergio BertanaAdministrador do fórumNão é que as novas credenciais de acesso foram definidas, se você se conectar ao Telnet (porta 23), você pode fazer o login com Admin, Admin? No Manual de referência para comandos da CPU do Telnet SlimLine encontre todos os comandos telnet disponíveis. Aconselho você a atualizar o sistema operacional (Código SFW184 ** 00) ver KB.
Agosto 19, 2014 em 2: 07 pm #38356MicheleparticipanteO aparelho possui o firmware Código do software SFW184A870 que vi na lista SFW184A890 baixar isso?
Instale Toolly e tente.Agosto 19, 2014 em 2: 12 pm #38357Sergio BertanaAdministrador do fórumSim, a versão SFW184A890 é a mais recente disponível atualmente.
Agosto 19, 2014 em 3: 45 pm #38358MicheleparticipanteToolly não começa a gravar o firmware. Como a porta COM deve ser definida para 115200, 8 bits, sem paridade, sem verificação de fluxo?
Os cabos de conexão são bons para GND, TX e RX ou os outros também querem?
Conforme indicado no FAQ, conectei os cabos RS232. Mudei o jumper com o PLC para atualização de firmware. Eu ativei o Toolly e liguei o PLC, mas ele parece não fazer nada, mais e mais caracteres "..." aparecem no Toolly mas a barra de processo abaixo não faz nada.
Agosto 20, 2014 em 6: 36 am #38359Sergio BertanaAdministrador do fórumToolly define automaticamente os parâmetros de série corretos, o KB mostra o diagrama de construção do cabo. Em qualquer caso, os sinais Tx, Rx e GND são suficientes para a atualização do firmware. Tenha cuidado para não confundir atualizações de firmware com atualizações de bootloader. Você deve realizar uma atualização de firmware e neste caso não há necessidade de mover nenhum jumper no módulo da CPU, tudo acontece automaticamente ligando o módulo da CPU enquanto o Toolly exibe o ...
Agosto 20, 2014 em 10: 37 am #38360MicheleparticipanteColoquei o jumper de volta em sua posição original. Sempre realizei uma atualização de firmware, mas parece que o Toolly não consegue baixar o firmware durante o envio. O PLC inicia normalmente e após 3 ou 4 segundos a partir da alimentação, o programa PLC iniciado está disponível. Parece ignorar completamente a atualização do firmware. As etapas que realizo são:
1-I desligar o PLC
2-I deixa o Jumper na Operação Normal
3-Premo Enviar em Toolly
4-I liga o PLC
5-Encontro-me com o PLC iniciado e Toolly continuando a adicionar “…” na janela
6-Vou verificar no Servidor Web e o firmware ainda é o anterior SFW184A870.Os módulos adicionais conectados à unidade PLC precisam ser desconectados? O cabo USB pode causar problemas durante a operação? A COM0 do PLC é a do módulo CPU?
Agosto 21, 2014 em 3: 41 pm #38361Sergio BertanaAdministrador do fórumAs manobras que você faz estão todas corretas e Toolly deve bloquear o módulo da CPU de iniciar e transferir o novo firmware. A porta COM você precisa usar é COM0 (Aquele próximo ao conector de expansão) do módulo da CPU, os módulos de extensão são irrelevantes, assim como o cabo USB.
Você verificou se a porta COM definida no Toolly é na verdade a porta COM do PC que está usando?
Verifique também a funcionalidade desta porta serial, você pode conectar os pinos 2 e 3 entre eles (Loopback) e através do terminal Toolly tentar enviar caracteres para que sejam exibidos novamente.
Na minha experiência, quando você não conseguia carregar o firmware, era sempre um problema de cabo, clientes usando cabos de extensão Null-Modem, cabos de extensão interrompidos, cabos com conector RJ45 mal apertado. Verifique com um testador se o cabo está realmente conectado conforme descrito nas Perguntas frequentes e se está conectado à porta serial do PC. Se você usar um conversor USB / serial, certifique-se de que ele tenha os níveis de tensão corretos nos sinais (Tema).
Você também pode conectar em série com LogicLab ao módulo de CPU e tentar se você pode transferir e / ou depurar o programa (Tema).
Agosto 25, 2014 em 9: 31 am #38373MicheleparticipanteConsegui atualizar o firmware do slimline. Os cabos RJ45 estavam cruzados e portanto me enganei entre o cabo verde-branco e o azul-branco, mas o problema persiste e não consigo acessar o servidor web. Vamos tentar contornar o problema.
Eu tenho que conectar à porta COM0 do SlimLine um touchscreen Weintek o MT6050ip com MODBUS (acho que não dá para alterar as configurações) e para a porta COM1 (a porta COM do módulo de expansão) um PC para receber strings ASCII com dados.
Como posso definir as configurações do LogicLab, vi outra discussão (link) Eu tentei o código com o Toolly, mas ele só funciona para COM0 onde tenho o eco de caractere ... Tentei definir COM1 e COM2 com esse código, usando a porta COM do módulo de expansão para isso, mas não funcionou. Se você tiver outras possibilidades para consertar o servidor da Web, por favor me avise.
Agosto 25, 2014 em 9: 45 am #38374Sergio BertanaAdministrador do fórumNão entendo por que você não pode fazer login, você usou seu nome de usuário e senha Administrador (Sensível a maiúsculas e minúsculas) No entanto, para suas necessidades não é necessário modificar a configuração do módulo da CPU, se não for usado pelo programa do usuário todas as portas COM do módulo de CPU suporte ao protocolo Modbus RTU. Então, no painel Weintek, você só precisa definir a taxa de transmissão 115200 e, 8 e definir o nó 1 como um nó Modbus (Veja conexões manuais). Na seção do terminal Weintek, você encontrará muitos exemplos de uso (In este tema você encontrará um programa de inicialização). Lembro que para o protocolo Modbus nas portas do módulo de extensão ele não é gerenciado de forma nativa, mas você deve criar um programa que o gerencie (Você pode encontrar exemplos no fórum). Seu módulo de CPU possui apenas uma porta serial COM0, então o conselho é conectar o painel de operação a esta porta e é também por esta razão que o programa de eco que você mencionou funciona nesta porta. Para acessar as portas seriais no módulo da CPU, use a função Sysfopen definindo o nome da porta a ser usada. Existem módulos de extensão equipados com portas seriais, o acesso a essas portas é exatamente igual ao das portas no módulo da CPU, você deve definir o nome da porta para usar a definição PCOMx.y onde x indica o endereço do módulo e com y o número da porta presente no módulo. (Exemplo PCOM0.0 define a porta 0 presente no módulo 0, PCOM1.2 define a porta 2 presente no módulo 1 (Tema).
Agosto 25, 2014 em 10: 43 am #38375MicheleparticipanteObrigado, o módulo de expansão analógico em uso tem o endereço 16 # 01, de fato, usando o endereço 1 no bloco de funções SysGetAnInp Posso pegar um valor ADC e decidir se devo ou não comutar uma saída de relé do módulo da CPU. Possui apenas uma porta COM e o manual anexado na caixa é denominado COM0. O problema é definir: Sysfopen ('PCOM1.0', 'rw') Toolly não consegue receber os caracteres de eco. O módulo é um PCB126B110. Li agora que talvez o RS232 não seja utilizável pelo usuário (Ver link) Isso significa que não posso usá-lo? Se sim, talvez eu precise da versão PCB126C110.
-