Sergio Bertana
Amministratore del forum

Il blocco funzione CPUModuleIO era stato realizzato per i moduli CPU ARM7 versione A, con l’uscita della serie compact e con il firmware SFW184**00 si è deciso di mappare in memoria tutti gli I/O del modulo CPU sia sulla CPU compact che su quelle ARM7, in questo modo la FB CPUModuleIO è diventata obsoleta. Quindi per utilizzare gli I/O del modulo CPU devi indirizzarli come IX 255.x e QX 255.x.

In merito al Modbus ti ricordo che non è possibile da Modbus accedere direttamente agli I/O, ma si può accedere soltanto alla memoria DB100, quindi se vuoi leggere da Modbus gli ingressi e/o gestire le uscite devi appoggiarle su variabili BOOL allocate nella DB100. Ti rimando q questi due topics per ulteriori informazioni Progetto di startup per connessione HMI a SlimLine, Accesso variabili word da terminale Weintek.