Acquisizione stato connessione PLC remoto

Attenzione !I messaggi sul forum potrebbero essere modificati dal nostro staff. La data e l'ora dei messaggi potrebbe non essere quella di invio ma quella di moderazione da parte dello staff. Grazie per l'attenzione.

Home Forum Terminali operatore (Weintek) Acquisizione stato connessione PLC remoto

Stai visualizzando 3 post - dal 1 a 3 (di 3 totali)
  • Autore
    Post
  • #57246
    P91T
    Partecipante

    Vorrei generare un allarme (e-mail) quando il pannello weintek non comunica più con i PLC collegati. Per quanto riguarda i PLC ethernet locali riesco a farlo andando a guardare lo stato dei rispettivi bits LB10100, LB10400, … ma per i PLC remoti (quelli collegati ad un altro HMI Weintek)?

    #57257
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Nel pannello devi aggiungere come device anche il pannello remoto cosi potrai leggere i bit di sistema del pannello remoto e generare l’allarme come stai già facendo con i PLC fisicamente collegati al pannello.

    #57273
    P91T
    Partecipante

    Ok, funziona, grazie del supporto…

Stai visualizzando 3 post - dal 1 a 3 (di 3 totali)