    Fulvio
    Partecipante

    Al fine di finalizzare un acquisto avrei bisogno di sapere fino a che lunghezza si può arrivare con il cablaggio M-Bus fra HWg-PWR e il contatore trifase e che tipo di cavo si deve usare ?

    #37893

    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Il bus  di comunicazione M-Bus si caratterizza per:

    Bassi costi per la stesura del bus e per i collegamenti dei dispositivi
    Lunghe distanze senza l’utilizzo di particolari amplificatori di segnale
    Elevato numero di dispositivi centralizzabili
    Differenti scelte per la tipologie del bus: lineare, stella, albero (Unica tipologia non ammessa è ad anello)

    L’M-bus permette di raggiungere distanze fino a 10 Km (Un solo dispositivo M-bus, e sezione del cavo di 1,5 mm²). Si raccomanda comunque di non superare i 4 Km nella stesura del bus. Per la realizzazione della rete M-Bus si utilizza un cavo twistato a coppia non schermato (Tipicamente 2 poli da 0,5 mm²).