Vai al contenuto

Campionamento dati EBPro con sincronizzazione oraria

Home Forum Terminali operatore (Weintek) Campionamento dati EBPro con sincronizzazione oraria

Taggato: 

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Autore
    Post
  • #84359
    a08
    Partecipante

    Ho appena eseguito un campionamento dati per rilevare la produzione giornaliera della linea, con tanto  di grafico e controllo storico entro i 31 gg precedenti.

    Vorrei capire se si riesce ad ovviare questo piccolo particolare, il campionamento dati viene eseguito da un trigger da PLC, che si alza quando viene rilevato che si è passati ad un nuovo giorno, il problema è che quando si alza il pannello operatore lo salva come campionamento del giorno attuale e non precedent.

    Faccio un esempio, il 6 novombre sono stati prodotti 15’000 pezzi, oggi 7 novembre il plc alza il bit siccome ha rilevato che è cambiato giorno e quindi il pannello aggiorna il grafico ma mette i 15’000 pz al 7 novembre e non 6.

    Volevo capire se si potesse risolvere questo problema magari gestendo rilevando il giorno diverso direttamente da pannello?

    #84369
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Il problema della sincronizzazione data/ora tra sistemi diversi (Esempio tra PLC e pannello) è un problema comune.

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Devi essere connesso per rispondere a questo topic.