Collegamento a due inverter tramite Modbus RTU

Home Forum Terminali operatore (Weintek) Collegamento a due inverter tramite Modbus RTU

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Autore
    Post
  • #79683
    Paolo
    Partecipante

    Ho un pannello MT8072IP al quale sono collegati due inverter in modbus RTU, ho configurato i due dispositivi MODBUS con le corrette impostazioni bcome da immagine.

    Nel pannello ho creato due tasti in cui scrivo il valore 1 (START AVANTI) nell’indirizzo 6×8192 pero’ non so come indirizzarlo alla stazione 1 e alla stazione 2

    Come posso fare ?

    #79695
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    La risposta a questa domanda la trovi nella pagina della FAQ.

    Per le connessioni multidrop in Modbus RTU è necessario come ovvio che i due dispositivi abbiano gli stessi parametri di comunicazione e naturalmente indirizzi di nodo diversi.

    Poi è corretto impostare una unica comunicazione Modbus con un indirizzo di nodo (Non importa quale definisci), come hai fatto correttamente tu.

    Il nodo definito nella configurazione di comunicazione (Di default 1) non verrà considerato se nella definizione dell’indirizzo specificato nell’oggetto si indica il numero di nodo seguito dall’indirizzo della variabile, esempio 01#40016 (Nodo 1, variabile 40016), 02#40016 (Nodo 2, variabile 40016), …. Il numero di nodo và sempre indicato con 2 cifre. Se non indichi l’indirizzo di nodo nella variabile verrà utilizzato l’indirizzo di nodo definito nella impostazione Modbus.