Per le connessioni multidrop in Modbus RTU è necessario come ovvio che i due dispositivi abbiano gli stessi parametri di comunicazione e naturalmente indirizzi di nodo diversi.
Poi è corretto impostare una unica comunicazione Modbus con un indirizzo di nodo (Non importa quale definisci), come hai fatto correttamente tu.
Il nodo definito nella configurazione di comunicazione (Di default 1) non verrà considerato se nella definizione dell’indirizzo specificato nell’oggetto si indica il numero di nodo seguito dall’indirizzo della variabile, esempio 01#40016 (Nodo 1, variabile 40016), 02#40016 (Nodo 2, variabile 40016), …. Il numero di nodo và sempre indicato con 2 cifre. Se non indichi l’indirizzo di nodo nella variabile verrà utilizzato l’indirizzo di nodo definito nella impostazione Modbus.