Il convertitore Ethernet-seriale ATC-1200 in modalità server accetta una connessione TCP o UDP sulla porta Ethernet. I dati ricevuti dalla connessione Ethernet vengono inoltrati alla porta seriale e, viceversa, i dati ricevuti dalla porta seriale vengono inviati sulla connessione Ethernet.
Pertanto, se il dispositivo client che si connette al convertitore (PC o altro dispositivo) invia pacchetti Modbus RTU sulla connessione Ethernet, questi vengono trasferiti sulla porta seriale e ricevuti dai dispositivi collegati. Poiché il protocollo Modbus RTU prevede un indirizzo di nodo per ciascun dispositivo, è possibile collegare più dispositivi seriali in configurazione RS-485 multidrop allo stesso convertitore.
Come dispositivo client puoi anche utilizzare un altro convertitore Ethernet-seriale ATC-1200, configurato in modalità client. In questo modo puoi estendere e virtualizzare la comunicazione seriale tramite la rete Ethernet, mantenendo il protocollo seriale originale tra i dispositivi.
Attenzione però a non confondere il protocollo Modbus RTU con Modbus TCP. Normalmente, i programmi su PC che comunicano tramite Ethernet utilizzano di default il protocollo Modbus TCP, che non è direttamente compatibile con Modbus RTU. In questo caso è necessario utilizzare un Gateway Modbus TCP a RTU, che converte le richieste Modbus TCP provenienti dalla rete Ethernet in pacchetti Modbus RTU da inviare sulla linea seriale RS-485.