    Giorgio Boero
    Partecipante

    Volendo utilizzare il bus di espansione I2C per collegare alcune schede proprietarie mi chiedo quale è la corrente massima che è in grado di erogare il +5Vdc (quello per l’elettronica sensibile) e quanti dispositivi possono essere collegati al segnale di reset.

    #44321

    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    I segnali +5Vdc e +5V (AUX) sono connessi insieme sul modulo CPU, li abbiamo diversificati sul BUS con l’intento di collegare al +5Vdc l’elettronica ed al +5V (AUX) gli eventuali carichi (Ad esempio le nostre schede di espansione collegano le bobine dei relè).

    Questo tipo di connessione permette di avere una caduta di tensione minore sul +5Vdc dovuta al minor carico. La corrente totale erogata comunque è quella indicata nelle caratteristiche (Nel caso di MPS052 è di 2.5A).