    Ospite

    Come posso pilotare le uscite analogiche della scheda di espansione Slimline Analog I/O PCB126B150 ? Non ho trovato istruzioni con questa finalità nella libreria libEISLinux.a

    #38932
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    In effetti ci siamo accorti che nella libreria gestione SlimLine Linux (ElSLLinux) versione SFR064A700 per errore non sono state incluse le funzioni di gestione modulo uscite analogiche. Ho provveduto a rilasciare la nuova libreria SFR064B000 con due nuove funzioni (La libreria è scaricabile dalla pagina web del modulo CPU ARM9 Linux):bool_t eSLineAOMode(uint8_t Module, uint8_t Channel, uint8_t Mode); //Analog output set modebool_t eSLineAOValue(uint8_t Module, uint8_t Channel, float32_t Value); //Analog output set valueNel file ElSLLinux.h sono state anche aggiunte le definizioni dei vari modi di acquisizione e di gestione supportati dai moduli di I/O analogico (Ecco l’estratto del Manuale programmazione IEC61131-3).