Come gestire le uscite modulo analogico SlimLine

Attenzione !I messaggi sul forum potrebbero essere modificati dal nostro staff. La data e l'ora dei messaggi potrebbe non essere quella di invio ma quella di moderazione da parte dello staff. Grazie per l'attenzione.

Home Forum SlimLine (Linux), novità ed informazioni Come gestire le uscite modulo analogico SlimLine

Questo argomento contiene 1 risposta, ha 1 partecipante, ed è stato aggiornato da  Sergio Bertana 4 anni fa.

Stai vedendo 2 articoli - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Autore
    Articoli
  • #35797

    Anonimo

    Come posso pilotare le uscite analogiche della scheda di espansione Slimline Analog I/O PCB126B150 ? Non ho trovato istruzioni con questa finalità nella libreria libEISLinux.a

    #38932

    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    In effetti ci siamo accorti che nella libreria gestione SlimLine Linux (ElSLLinux) versione SFR064A700 per errore non sono state incluse le funzioni di gestione modulo uscite analogiche. Ho provveduto a rilasciare la nuova libreria SFR064B000 con due nuove funzioni (La libreria è scaricabile dalla pagina web del modulo CPU ARM9 Linux):

    bool_t eSLineAOMode(uint8_t Module, uint8_t Channel, uint8_t Mode); //Analog output set mode
    bool_t eSLineAOValue(uint8_t Module, uint8_t Channel, float32_t Value); //Analog output set value

    Nel file ElSLLinux.h sono state anche aggiunte le definizioni dei vari modi di acquisizione e di gestione supportati dai moduli di I/O analogico (Ecco l’estratto del Manuale programmazione IEC61131-3).