Home › Forum › Soluzioni di comunicazione cellulare › Gemalto › Comunicazione dati M2M con chiamata da linea analogica
- Questo topic ha 4 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 10 anni, 6 mesi fa da Sergio Bertana.
-
AutorePost
-
Agosto 30, 2013 alle 6:10 am #35400Sergio BertanaAmministratore del forum
Ricevo una richiesta che penso possa interessare altri perciò veicolo la risposta sul forum.
Chiedo se sia fattibile una comunicazione dati a 9600 b/s tra un modem analogico collegato alla linea TELECOM ed un modem GSM dotato di SIM TIM machine to machine abilitata al traffico dati. Dalle prove da noi effettuate in sede il modem GSM risponde alla chiamata in entrata ma non aggancia correttamente (compare la stringa NO CARRIER).
Diversamente , se la chiamata viene effettuata da un’altro modem GSM anzichè dal modem analogico, il collegamento risulta regolare. La richiesta viene da noi effettuate per valutare se i Vs prodotti sono idoenei al tipo di applicazione da noi richiesta.
Agosto 30, 2013 alle 6:14 am #37732Sergio BertanaAmministratore del forumNella domanda non è spiegato se il modem ricevente è impostato per rispondere in autoanswer (ATS0=xx) oppure se è una apparecchiatura connessa al modem in seriale a dare il comando di answer (ATA).
Il comando autoanswer funziona solo per le chiamate DATI CSD. Per vedere che la chiamata entrante è una CSD DATI basta attivare l’estensione dei RING con AT+CRC=1, quindi si vedrà:
REL ASYNC per i DATI oppure VOICE RING per le chiamate vocali.
Attenzione per le SIM DATI verificare che siano attive anche in ricezione, di solito le ricaricabili possono solamente trasmettere in CSD, oppure si usano delle SIM su abbonamento M2M.
Agosto 30, 2013 alle 6:19 am #37733Sergio BertanaAmministratore del forumNel caso indicato si parla di SIM M2M quindi sicuramente in grado di ricevere in CSD, il fatto che come indicato il modem GSM risponde alla chiamata in entrata sembrerebbe che abbia rilevato la chiamata come una chiamata CSD.
La stringa NO CARRIER di solito compare se sono inviati dati sulla seriale del modem prima che il modem abbia terminato la negoziazione (Cioè prima di avere ricevuto la stinga CONNECT).
Agosto 30, 2013 alle 9:46 am #37734AnonimoInattivoConfermo che la SIM è una M2M dati in abbonamento e che a seguito di una chiamata in entrata da modem analogico risponde con le seguenti stringhe:
+CRING: REL ASYNC
+CLIP: “+3904……numero di telefono”,145Quello che non è normale è il rumore del modem analogico che denota problemi nella sincronizzazione della chiamata. Su una decina di tentativi solo uno è andato a buon fine con regolare connessione a 9600 b/s. Evidentemente è necessaria una diversa impostazione dei parametri dei due modem affinchè si possano collegare regolarmente ad ogni tentativo.
Agosto 30, 2013 alle 12:22 pm #37735Sergio BertanaAmministratore del forumIl modem analogico è connesso direttamente alla linea Telecom oppure passa tramite centralino, la linea Telecom è la classica linea analogica oppure è una linea VoIP ?
Hai provato con un solo modem analogico, oppure ne hai provati più modelli, è da qualche anno che non faccio più questo tipo di connessioni ma quando eseguivo dei tests utilizzavo un modem USRobotics 56K V.92 Message Modem USR015668D ed il tutto funzionava senza problemi.
-
AutorePost