    Sulle caratteristiche del pannello MT8102iE c’è scritto: COM3 RS-485 support MPI 187.5K

    Vorrei capire se ho bisogno di un adattatore, oppure dalla porta del pannello posso collegare direttamente  il PLC in oggetto alla sua porta MPI.

    #57744
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Si è possibile collegare direttamente il pannello alla porta del PLC senza necessità di adattatori.