Vai al contenuto

FB per acquisizione codice Wiegand a 26 bits

Home Forum Programmazione IEC 61131 (LogicLab) FB per acquisizione codice Wiegand a 26 bits

Stai visualizzando 1 post (di 1 totali)
  • Autore
    Post
  • #36090
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Il blocco funzione Wiegand26Dcd (Estratto manuale) esegue la decodifica di un codice Wiengand a 26 bits. Il FB controlla la parità del codice acquisito e ritorna il valore di Facility Code e di ID Number.

    Per il test è possibile collegare un lettore RFID a due ingressi di un modulo CPU compact Ethernet ecco come si presenta la soluzione (Vedi foto).

    Un programma in linguaggio ST (Vedi stampa) esegue l’acquisizione dei dati Wiegand D0/D1 in uscita dal lettore e tramite il FB li decodifica ritornando il codice acquisito nella variabile CardCode. Naturalmente è poi possibile verificare il codice con i codici abilitati per gestire ad esempio un controllo accessi (Download programma).

Stai visualizzando 1 post (di 1 totali)