Vai al contenuto

Gestione sicurezza tramite password su HMI

Home Forum Terminali operatore (Weintek) Gestione sicurezza tramite password su HMI

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Autore
    Post
  • #35597
    Anonimo
    Inattivo

    Utilizzo da parecchio tempo i pannelli Weintek programmandoli con EasyBuilder 8000, ora ho un nuovo progetto dove  stò utilizzando un modello MT8070iE e lo stò programmando con il nuovo software EasyBuilderPro. Mi trovo con qualche difficoltà nel comprendere il funzionamento delle password avete qualche programma di esempio ?

    #38338
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    La gestione della sicurezza gestita con passwords non è sostanzialmente cambiata da come era gestita precedentemente con il programma EasyBuilder 8000. In questo topic trovi un esempio realizzato per un terminale MT8050iV2 che puoi aprire con il nuovo ambiente EasyBuilder Pro e ricompilarlo. Nel topic trovi indicazione sul funzionamento delle password.

    Aggiungo un esempio realizzato da Weintek (Ecco lo screenshot, ed il manuale di spiegazione), puoi eseguire il download del progetto e testarne il funzionamento.

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)