Vai al contenuto

Gestire ricette sui terminali serie MT500

Home Forum Terminali operatore (Weintek) Gestire ricette sui terminali serie MT500

Stai visualizzando 5 post - dal 1 a 5 (di 5 totali)
  • Autore
    Post
  • #34771
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    I terminali serie MT 500 hanno tutti (Tranne il modello MT505) la gestione del ricettario. Le variabili del ricettario 32768 word di dato, identificate con le lettere RWI (Recipe Word Index), permettono di mantenere memorizzate anche allo spegnimento del terminale valori che possono essere poi trasferiti nel PLC collegato.

    L’accesso alle variabili RWI può essere effettuato con qualsiasi oggetto che gestisca visualizazione/inputazione di dati, l’indirizzo della RWI definito nell’oggetto non è l’indirizzo reale della variabile, ma il suo offset relativo al valore della variabile LW 9000.

    Per gestire il ricettario quindi occorre definire nella LW 9000 l’offset dell’area di ricetta che tramite l’oggetto Recipe transfer potrà essere trasferita nel PLC (Download), oppure letta dal PLC e salvata nel terminale (Read).

    Nell’esempio allegato al post, ho creato un ricettario di 4 word di dato, gli oggetti di data entry sul terminale operano sempre nelle RWI da 0000 a 0003, ma modificando il valore della LW 9000 (Naturalmente a multiplo di 4) è possibile spostare l’offset della ricetta.

    L’oggetto Recipe transfer opererà su 4 variabili del PLC (Di cui è definito l’indirizzo), trasferendo verso il PLC o dal PLC i valori delle variabili in 4 RWI consecutive a partire dall’offset definito nella LW 9000, Download esempio.

    #36356
    Anonimo
    Inattivo

    Abbiamo scaricato il file progetto di esempio e lo vorremmo utilizzare su di un terminale serie MT8000. Abbiamo provato ad aprire il file progetto *.eob ma risulta essere non compatibile con il programma EasyBuilder 8000. Non riusciamo ad aprirlo per vedere l’esempio.

    Cortesemente potete darci delle indicazioni.

    #36357
    Massimo
    Moderatore

    Per utilizzare un progetto realizzato con EasyBuilder 500 nella nuova versione EasyBuilder 800, occorre convertirlo:

    – Aprire EasyBuilder8000
    – Da “Project Manager” cliccare su editor “EasyBuilder8000”
    – Verra’ richiesto il modello: scegliere “Annulla”
    – Da menu’ scegliere Tool-ConvertiProgettoMT500
    – Scegliere il file “RecipeTest.eob”
    – Premere il pulsante “Converti” e poi “Esci”
    – Se conversione riuscita, aprire il progetto da menu’ File-Apri
    – Adattare il progetto al proprio pannello oppure creare un progetto nuovo per il proprio pannello ed inserire i vari oggetti che consentono di gestire le ricette

    Rimando comunque alla lettura di questo post.
    Allego il file programma già convertito per il download.

    #36610
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Nel progetto realizzato con EasyBuilder 500 per le ricette erano utililizzate le variabili RWI (Il cui indirizzo era automaticamente indicizzato dalla variabile LW 9000).

    Nella nuova versione EasyBuilder 8000 è stata introdotta la possibilità in ogni oggetto grafico, di utilizzare nella definizione dell’indirizzo della variabile un registro indice. Quindi per le ricette consiglio di utilizzare al posto delle variabili RWI le variabili RW o RW_A definendo un registro indice che farà le veci della LW 9000.

    #38266
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    E’ stato aperto un nuovo topic sull’argomento con i riferimenti ai nuovi modelli ed ai nuovi ambienti di lavoro EasyBuilder ed EasyBuilder Pro (Vai al topic).

Stai visualizzando 5 post - dal 1 a 5 (di 5 totali)