  • #73962
    domenico.romano
    Partecipante

    Buongiorno, sto tentando di caricare un firmware sulla CPU in oggetto ma da tooly l’aggiornamento si blocca qui :

    Please follow these instructions:
    1) Switch OFF the device
    2) Insert LK9 jumper
    3) Switch ON the device waiting about 10 seconds (internal flash erase)
    4) Switch OFF the device
    5) Remove LK9 jumper
    6) Connect a PC RS232 serial port to device COM0 with null modem cable or use USB cable
    7) Switch ON the device

    Device detected: Unknow

    Purtroppo abbiamo utilizzato il jumper per resettare la CPU e non è possibile procedere diversamente.

    C’è qualcosa che posso fare ?

    #73970
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Inizio con il dire che l’aggiornamento dei sistemi MPS054 è possibile anche da connessione Ethernet senza quindi dover agire su ponticelli (Vedi articolo).

    Tu invece hai scelto di eseguire l’upgrade da seriale o da USB, in tal caso occore seguire i punti come indicato.

    L’inserimento di LK9 esegue il reset completo del sistema e da questo momento l’aggiornamento è possibile solo più da seriale o USB.

    Il tuo problema è che probabilmente non stai utilizzando l’ultima versione di Toolly.