Una possibile soluzione è quella di programmare un uscita come funzione overload e collegarla ad un ingresso digitale con funzione jog. Vediamo il funzionamento:
Al superamento della corrente impostata, si attiva l’uscita che comanda l’ingresso di jog e mantiene lo stato per 20 secondi. Di seguito i parametri:
P05.02: 5 Ingresso S2 funzione Jog indietro
P05.17: 20 Tempo mantenimento funzione ingresso S2
P06.03: 14 Uscita con funzione overload
P11.09: Soglia di corrente oltre la quale l’inverter va in overload (% riferita agli A nominali motore)
P11.10: Tempo di tolleranza superamento soglia overload