Home › Forum › Terminali operatore (Weintek) › Lettura dati da un lettore di codici a barre
- Questo topic ha 3 risposte, 2 partecipanti ed รจ stato aggiornato l'ultima volta 12 anni, 6 mesi fa da
Sergio Bertana.
-
AutorePost
-
Marzo 6, 2014 alle 2:10 pm #35534
Luca
PartecipanteBuon giorno a tutti ho collegato ad un eMT3070A un lettore barcode USB Datalogic TD1100. Il lettore viene alimentato e funziona, ma i dati letti sono incoerenti: effettuando più letture dello stesso barcode, il valore restituito è differente sia per contenuto, sia per lunghezza. Gli errori appaiono in zone diverse del codice letto, non sempre in testa o in coda, e variano dalla mancanza di caratteri, alla alterazione degli stessi. Eseguendo, con l’esempio disponibile sul sito Weintek, 10 letture del barcode 00255171, ciò che ottengo è:
00255171
0025517
00255171
00255171
0025511
00255171
00255171Con codici alfanumerici, le maiuscole divengono a volte minuscole. Se collego il lettore ad un PC, le letture sono corrette. La build del firmware del pannello è del 20130626. Avete qualche suggerimento ?
Marzo 11, 2014 alle 2:03 pm #38123Sergio Bertana
Amministratore del forumAbbiamo alcuni clienti che utilizzano bar code Readers connessi al pannello operatore alcuni utilizzano semplici connessioni in seriale RS232 alcuni utilizzano come nel tuo caso il bar code reader connesso via USB. Devo dire che avevo realizzato un esempio anni fa per acquisire un bar code connesso alla porte seriale utilizzando il Free Protocol, mentre non ho mai testato personalmente la connessione via USB.
Weintek mette a disposizione un programma di esempio (Screenshot) che potrebbe esserti utile per testare la tua applicazione (Download programma).
Marzo 12, 2014 alle 9:16 am #38127Luca
PartecipanteIeri ho aggiornato il firmware dei pannelli alla versione 20140116 ed il problema è sparito: probabilmente era legato ad un baco della 20130626. Non abbiamo effettuato test con lettori collegati mediante RS232.
Con l’ultima versione abbiamo testato con successo anche l’acquisizione di immagini da webcam, impiegando una normalissima Creative, sapete da dove scaricare le release note dei vari firmware, così da poter verificare se eventuali bug che incontriamo sono stati corretti ?
Marzo 12, 2014 alle 3:03 pm #38130Sergio Bertana
Amministratore del forumNon so come tu sei venuto in possesso della nuova versione di firmware, la policy di Weintek è di non rilasciare con facilità le versioni del firmware al pubblico, nuove versioni sono rilasciate solo in caso di acclarati problemi non risolvibili in altro modo che non con l’upgrade del firmware.