Home › Forum › Soluzioni di comunicazione cellulare › Advantech › Modem GPRS/UMTS per monitoraggio remoto di impianto
- Questo topic ha 3 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 12 anni fa da Sergio Bertana.
-
AutorePost
-
Aprile 17, 2012 alle 1:56 pm #35202AnonimoInattivo
Cercavo un modem GPRS/UMTS per il monitoraggio remoto di impianto con scheda sim da mettere a bordo. L’impianto ha un proprio supervisore remotabile come web server (Quindi via ethernet), se esiste anche la versione con la quale tramite SMS il modem ti invia l’indirizzo IP attuale.
Aprile 17, 2012 alle 2:00 pm #37218Sergio BertanaAmministratore del forumPer la tua necessità serve un router, in quanto occorre instradare i pacchetti dalla rete pubblica (Connessione GPRS/UMTS) verso la rete ethernet locale a cui sono connessi gli apparati da monitorare a distanza.
Tutta la gamma di router della nostra distribuita Conel soddisfano questa tua necesssità. Nella gamma puoi trovare sia modelli GPRS/EDGE che UMTS/HSDPA/HSUPA, il funzionamento è esattamente lo stesso per tutti i modelli, esistono modelli ad 1 ed a 2 SIM. La seconda SIM permette di gestire la connessione tramite 2 gestori, e avere un backup in caso di failure di un gestore, o di utilizzare il limite di traffico su di una SIM e poi passare ad utilizzare l’altra.
Tra le altre caratteristiche ricordo la gestione del DynDNS e la possibilità di inviare un messaggio SMS con l’indirizzo IP assegnato al router quando si connette alla rete (Vedi post). E’ anche possibile comandare la connessione e la disconnessione del router alla rete inviando un SMS (Vedi post).
Aprile 17, 2012 alle 3:49 pm #37219Sergio BertanaAmministratore del forumLa possibilità di connettere/disconnettere il route dalla rete con un SMS è molto utilizzata nei casi dove l’accessibilità del router non è sempre richiesta, in questo modo si evita di lasciare il router sempre connesso alla rete e quindi sempre raggiungibile da Internet.
Questo garantisce maggiore sicurezza ed evita che operazioni di port scanning e/o pinging fatte da terzi provochino un utilizzo della banda (Che verrà poi addebitato) dal gestore.
Aprile 17, 2012 alle 3:55 pm #37220Sergio BertanaAmministratore del forumPer quanto riguarda l’accessibilità dei dispositivi interni alla rete dalla connessione Internet, occorre impostare le policy nella pagina Web di configurazione NAT (Screenshot).
Come si vede è possibile definire per ogni porta TCP o UDP pubblica (Connessione Internet) la relativa porta su rete ethernet privata e l’indirizzo IP del dispositivo.
Come si vede nella configurazione dell’esempio è stata resa accessibile la pagina web (Porta 80) del dispositivo IP 192.168.2.21 connesso alla rete ethernet del router. Per raggiungerlo dovremo digitare sul browser web di un qualunque PC connesso ad internet, l’indirizzo IP pubblico del router (Assegnata dal gestore alla connessione e ricevuto via SMS), oppure indicare il DNS assegnato da DynDNS seguito dalla indicazione di porta :8080.
Mentre per accedere alla programmazione via Modbus (Porta 502) del dispositivo con IP 192.168.0.20 (Esempio un sistema SlimLine), si definisce la stessa porta anche da remoto su IP pubblico. E così di seguito per tutte le varie configurazioni necessarie.
E’ anche possibile redirigere tutti gli altri pacchetti non definiti nella tabella verso uno specifico IP.
-
AutorePost
- Devi essere connesso per rispondere a questo topic.