Luglio 26, 2022 alle 9:48 am #66555AnonimoInattivo
Stò programmando una macchina con un solo PLC MPS054, 8 MT8050iE da 4″ ed un MT8102iE da 10″.
Il 10″ si occupa del grosso dei dati e delle impostazioni, mentre quelli più piccoli devono visualizzare circa 4 interi ciascuno (2 timer secondi+minuti) e gli allarmi in una singola word.
Però sto trovando un problema: riescono a comunicare col PLC solo circa 4 HMI alla volta e non riesco più a connettermi con LogicLab. Ho già alzato il numero di connessioni massime via web del PLC a 12 non so cos’altro fare.
Luglio 26, 2022 alle 10:00 am #66558Sergio BertanaAmministratore del forumSe hai impostato a 12 il numero di connessioni nella pagina Servers su IPServer[0] e nella pagina Protocols il Modbus [3] è connesso a IPServer[0] il sistema accetta fino a 12 connessioni simultanee. Quindi pùo gestire i 9 terminali e la connessione da LogicLab. Ora visto che mi dici che hai problemi vediamo alcuni comandi che puoi dare da Telnet per indagare.
NETStat: Riporta l’elenco delle connessioni attive, dovresti vedere tutte le connessioni Modbus sulla porta 502 attive e ancora la porta in listening per altre connessioni.
[Admin]> NetStat Id Proto Local Address Foreign Address Status [00] TCP 0.0.0.0:502 0.0.0.0:0 LISTENING [01] TCP 0.0.0.0:21 0.0.0.0:0 LISTENING [02] TCP 192.168.0.181:23 192.168.1.110:65123 ESTABLISHED [03] TCP 192.168.0.181:502 192.168.1.110:65120 ESTABLISHED [04] TCP 192.168.0.181:502 192.168.1.110:65146 ESTABLISHED
RMStats: Visualizza la memoria rilocabile disponibile. Può essere che nel tuo programma già stai utilizzando troppa memoria rilocabile e non c’è nè abbastanza per allocare tutte le istanze Modbus.
SysLog: Riporta il log degli errori.
Nel caso ci fossero dei limiti che al momento non riesco a spiegarmi abbiamo altre soluzioni per risolvere il problema, ma prima vorrei capire come mai non funziona la configurazione attuale.
Gennaio 24, 2023 alle 8:47 am #69468AnonimoInattivoHo una macchina a cui sono collegati 4 HMI ma, vede solo 3 nodi alla volta (2HMI+PLC).
C’è qualche limite o come si estende la visione dei nodi?Gennaio 24, 2023 alle 12:24 pm #69470Sergio BertanaAmministratore del forumCome riportato nel 1° post il numero di connessioni Modbus contemporanee è impostabile da pagina web, di default sono 3 connessioni.
Come si vede dallo screenshot è possibile modificare il numero di connessioni gestibili dal sistema per adattarlo alle proprie necessità.
-