Pannello cMT3152X con PLC M241 Schneider

Home Forum Terminali operatore (Weintek) Pannello cMT3152X con PLC M241 Schneider

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Autore
    Post
  • #74176
    TecGio
    Partecipante

    In una configurazione con Pannello cMT3152X e PLC M241 SE, dopo una giornata di lavoro senza problemi, a fine giornata, il pannello dà il messaggio: “Device server disconnected.”. IL PLC è sempre in RUN e non evidenzia errori.

    Spegnendo e riaccendendo il quadro, tutto ritorna normale. Il programma usa il server ftp del PLC, su cui gestisce dei file csv, che “dovrebbero” essere error-free.

    In una stazione uguale a laboratorio, provo a fare andare a oltranza questa configurazione, per vedere se riesco a riprodurre il problema.

    Ci sono suggerimenti?
    Grazie molte per l’attenzione.

    #74198
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    L’errore “Device server disconnected” sembrerebbe un problema interno al funzionamento del pannello più che un problema di connessione con il PLC.

    Verifica se vi sono dei campionamenti dati nel tuo programma, in tal caso verificane la configurazione, non vorrei che campionamenti troppo ravvicinati possano dare origine al problema.