Pannello MT8150XE e connessione con Siemens S7-400

Home Forum Terminali operatore (Weintek) Pannello MT8150XE e connessione con Siemens S7-400

Stai visualizzando 4 post - dal 1 a 4 (di 4 totali)
  • Autore
    Post
  • #35880
    Michele
    Partecipante

    Salve, stiamo valutando l’acquisto di un Pannello operatore MT8150XE per connetterlo con un PLC Siemens S7-400 o via Ethernet o via Profibus, non abbiamo possibilità di andare in MPI a causa del fatto che entrambe le porte a bordo del sistema sono state configurate come Master Profibus DP. Ci sarebbe questa possibilità ?

    #39197
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    I pannelli operatore Weintek non supportano la connessione in Profibus. Però puoi connetterli con i PLC Siemens sia in MPI (Via porta seriale) sia in Ethernet.

    Ti ricordo che poi grazie all’EasyAccess ed al Pass-Trough potrai accedere da remoto via Internet sia al pannello che al PLC, potendo così effettuare il debug e la riprogrammazione.

    #39206
    Michele
    Partecipante

    Ok, giusto per essere sicuro.
    Ho circa 5 PLC Siemens S7 interconnessi tra loro via Ethernet. I loro indirizzi IP sono della serie 172.16.xx.yy con subnet 255.255.0.0. Posso utilizzare il pannello MT8150XE per accedere via Ethernet a questi PLC ? Il mio dubbio è che nella configurazione Ethernet del pannello non trovo il modo di inserire la subnet mask.

    #39207
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    La subnet mask fà parte delle impostazioni di rete del pannello (Screenshot). Nei settaggi della comunicazione con i vari PLC dovrai solo definire l’indirizzo IP del PLC. Và da sè che il pannello deve essere configurato per appartenere alla stessa rete di tutti i PLC con cui dialoga.

Stai visualizzando 4 post - dal 1 a 4 (di 4 totali)