Vai al contenuto

PLC SlimLine in Not Running a seguito caricamento programma

Home Forum Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) PLC SlimLine in Not Running a seguito caricamento programma

Stai visualizzando 3 post - dal 1 a 3 (di 3 totali)
  • Autore
    Post
  • #84921
    Anonimo
    Inattivo

    Ho acquistato un PLC SlimLine con alcuni moduli di estensione.

    Vorrei sapere come eseguire la configurazione hardware, perchè nel momento che collego solo il modulo CPU tutto funziona bene, ma nel momento che collego gli altri moduli ed eseguo il download del programma. Tutto il PLC va in NOT RUNNING.

    Sono obbligato a scollegare tutti i moduli e lasciare solo la CPU per metterlo in modalità READY.

    #84924
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Il modulo CPU SlimLine può gestire fino a 16 moduli di estensione, i moduli hanno un dip switch a 4 posizioni per l’impostazione dell’indirizzo con range da 0 a 15. Per accedere al dip switch occorre rimuovere il frontalino anteriore con un cacciavite come indicato in figura.

    I moduli sono venduti con indirizzo di default 0 il modulo CPU ha indirizzo 255. Naturalmente quando si connettono i moduli di estensione al modulo CPU occorre impostare correttamente l’indirizzo ad ogni modulo. Si può assegnare qualsiasi indirizzo ai moduli (Range da 0 a 15) indipendentemente dalla loro posizione di collegamento al bus, ma non ci devono essere moduli con lo stesso indirizzo connessi al bus.

    Se al modulo CPU non sono connessi moduli l’esecuzione del programma è consentita per poterlo eventualmente testare in debug senza la gestione dei moduli di estensione. Se i moduli di estensione sono connessi il sistema operativo del modulo CPU ne verifica la presenza e la funzionalità e nel caso più moduli abbiano lo stesso indirizzo il controllo fallisce e l’esecuzione del programma si arresta.

    Quindi dalla tua relazione immagino che ti stia proprio trovando in questa situazione con uno o più moduli con lo stesso indirizzo connessi al bus di espansione.

    #84931
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Aggiungo che collegandosi in Telnet al modulo CPU è possibile da interprete comandi  utilizzare il comando SLineInfos per visualizzare le informazioni sui moduli di estensione connessi al di estensione.

    [Admin]> SLineInfos
    [0x0] PCode:PCB122B100, SCode:SFW170B000, Sn:0

    Nella stringa accanto all’indirizzo del modulo sono riportati:
    Pcode: Codice hardware del modulo
    SCode: Codice software presente sul modulo
    Sn: Codice seriale modulo

    Accedendo alla pagina web IO Status dello SlimLine è possibile visualizzare le informazioni di tutti i moduli di estensione connessi con lo stato degli I/O digitali sia del modulo CPU che dei moduli di estensione.

Stai visualizzando 3 post - dal 1 a 3 (di 3 totali)
  • Devi essere connesso per rispondere a questo topic.