Home › Forum › Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) › PLC SlimLine in Not Running a seguito caricamento programma
- Questo topic ha 2 risposte, 1 partecipante ed è stato aggiornato l'ultima volta 6 mesi, 3 settimane fa da
Sergio Bertana.
-
AutorePost
-
Marzo 20, 2026 alle 11:19 am #84921
Anonimo
InattivoHo acquistato un PLC SlimLine con alcuni moduli di estensione.
Vorrei sapere come eseguire la configurazione hardware, perchè nel momento che collego solo il modulo CPU tutto funziona bene, ma nel momento che collego gli altri moduli ed eseguo il download del programma. Tutto il PLC va in NOT RUNNING.
Sono obbligato a scollegare tutti i moduli e lasciare solo la CPU per metterlo in modalità READY.
Marzo 20, 2026 alle 11:22 am #84924Sergio Bertana
Amministratore del forumIl modulo CPU SlimLine può gestire fino a 16 moduli di estensione, i moduli hanno un dip switch a 4 posizioni per l’impostazione dell’indirizzo con range da 0 a 15. Per accedere al dip switch occorre rimuovere il frontalino anteriore con un cacciavite come indicato in figura.
I moduli sono venduti con indirizzo di default 0 il modulo CPU ha indirizzo 255. Naturalmente quando si connettono i moduli di estensione al modulo CPU occorre impostare correttamente l’indirizzo ad ogni modulo. Si può assegnare qualsiasi indirizzo ai moduli (Range da 0 a 15) indipendentemente dalla loro posizione di collegamento al bus, ma non ci devono essere moduli con lo stesso indirizzo connessi al bus.
Se al modulo CPU non sono connessi moduli l’esecuzione del programma è consentita per poterlo eventualmente testare in debug senza la gestione dei moduli di estensione. Se i moduli di estensione sono connessi il sistema operativo del modulo CPU ne verifica la presenza e la funzionalità e nel caso più moduli abbiano lo stesso indirizzo il controllo fallisce e l’esecuzione del programma si arresta.
Quindi dalla tua relazione immagino che ti stia proprio trovando in questa situazione con uno o più moduli con lo stesso indirizzo connessi al bus di espansione.
Marzo 20, 2026 alle 11:40 am #84931Sergio Bertana
Amministratore del forumAggiungo che collegandosi in Telnet al modulo CPU è possibile da interprete comandi utilizzare il comando SLineInfos per visualizzare le informazioni sui moduli di estensione connessi al di estensione.
[Admin]> SLineInfos [0x0] PCode:PCB122B100, SCode:SFW170B000, Sn:0
Nella stringa accanto all’indirizzo del modulo sono riportati:
Pcode: Codice hardware del modulo
SCode: Codice software presente sul modulo
Sn: Codice seriale moduloAccedendo alla pagina web IO Status dello SlimLine è possibile visualizzare le informazioni di tutti i moduli di estensione connessi con lo stato degli I/O digitali sia del modulo CPU che dei moduli di estensione.
-
AutorePost
- Devi essere connesso per rispondere a questo topic.