Problema nella configurazione dati motore

Home Forum Inverter vettoriali INVT Inverter INVT GD20-EU Problema nella configurazione dati motore

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Autore
    Post
  • #59266
    Anonimo
    Inattivo

    Abbiamo acquistato un vostro inverter GD20-0R7G-S2-EU, l’ inverter funziona ma nel momento che inserisco i dati motore  ho un funzionamento anomalo.

    Il motore si avvia  ma nel momento che si ferma si ha una sorta di stallo e una incertezza nella decelazione che dura qualche secondo. Se inserisco il suo valore di origine p02.05 (2,4a) tutto torna normale.

    Ma per una corretta soglia del termico quali sono i parametri fondamentali?

    Dati motore: potenza motore 0.18 Kw @ 230v 1,2A

    #59268
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Hai dato una occhiata alla guida avvio, il mio consiglio è di impostare i parametri di fabbrica con P00.18=1 ed impostare nuovamente i parametri e dati motore.

    Se il motore è un asincrono verifica i parametri P02.01 – P02.05

    Per la termica motore credo che sia utile impostare questi parametri:

    P11.08=30
    P11.09=% di corrente oltre la quale generare l’allarme
    P11.10=Tempo di intervento superato il quale l’allarme viene generato

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)