Problema pass-through con PLC GE 90-30

Attenzione !I messaggi sul forum potrebbero essere modificati dal nostro staff. La data e l'ora dei messaggi potrebbe non essere quella di invio ma quella di moderazione da parte dello staff. Grazie per l'attenzione.

Home Forum Terminali operatore (Weintek) Problema pass-through con PLC GE 90-30

Stai visualizzando 3 post - dal 1 a 3 (di 3 totali)
  • Autore
    Post
  • #56331
    Anonimo
    Membro

    Nel nostro stabilimento abbiamo molti impianti dotati di un vecchio PLC GE 90-30 dotato di sola porta seriale, gli impianti gestiscono pochi I/O digitali dedicati per lo più a semplici movimentazioni.

    Abbiamo utilizzato un pannello della serie iE per creare una interfaccia locale uomo/macchina e contemporaneamente utilizzare la funzione pass-trough del pannello per accedere in al PLC via ethernet con il software di programmazione.

    Sul pannello ho realizzato un semplice programma con un tasto ed una lampada per testare il funzionamento della connessione al PLC ed il tutto funziona correttamente. Il problema nasce quando utilizzo il pass-through, il software di programmazione non riesce a connettersi al PLC, allego schema connessioni realizzate.

    #56333
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Da come dici la connessione HMI/PLC è stata realizzata in modo corretto visto che il tuo progettino pulsante e lampada funziona correttamente. Il problema è dà ricercarsi nella configurazione del pass-through.

    Dallo schema mi sembra tutto corretto, ma occorre fare alcune verifiche ulteriori, abilitato il pass-through se apri le risorse del computer vedi la porta virtual COM creata (Screenshot), verificare che non vi siano errori.

    Nel progetto EasyBuilder sono stati fissati i parametri di conmunicazione con il PLC, verifica che nel software di programmazione del PLC siano configurati gli stessi parametri.

    Nel progetto sul pannello dovresti aggiungere un oggetto Imposta Word, abbinandolo alla LW-9903 (16bit): pass-through control (0 : normal, 1 : pause, 2 : stop communications between HMI and PLC when executing pass-through). Prima di attivare il pass through impostare il valore a 2 per disabilitare la comunicazione tra HMI e PLC lasciando la porta seriale a totale disposizione del pass through.

    #56335
    Anonimo
    Membro

    Ho implementato la LW-9903 come indicato ed ora funziona correttamente, riesco a comunicare con il PLC

Stai visualizzando 3 post - dal 1 a 3 (di 3 totali)
  • Devi essere connesso per rispondere a questo topic.