    Stò utilizzando l’esempio dell’FB in oggetto per comandare un inverter InvtGD20EU. Siccome non riesco a comandare la frequenza tramite modbus, volevo chiedere se il problema potrebbe essere la mancata valorizzazione del parametro IFTime?

    Il parametro IFTime è presente nell’esempio grafico ma non in quello ST.

    In più nella mia Function Block ModbusMaster è assente questo parametro ma è presente il parametro CTime.

    Aggiungo che in realtà anche in FBD il parametro IFTime è assente. Devo sostiruire la libreria del Modbus master?

    #61376
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Gli esempi riportati nel FB InvtGD20EU sono stati fatti in due tempi diversi, e nell’informatica tutti sappiamo come nel tempo le cose evolvano. Nell’esempio in FBD si utilizza il FB ModbusMaster mentre nell’esempio in ST si utilizza la nuova versione ModbusMaster_v1.

    Nella nuova versione del FB ModbusMaster come vedi dal manuale è stato eliminato il parametro IFTime, perchè nella riscrittura del blocco il calcolo del tempo di interframe è automatico. In più si è aggiunto il parametro CTime in uscita che ritorna il tempo necessario a completare il comando.

    Quindi venendo al tuo problema utilizza il consiglio è sempre di utilizzare l’ultima versione di ogni FB (Nel tuo caso ModbusMaster_v1). Da quello che dici mi sembra che ci sia un problema di comunicazione con l’inverter hai provato ad utilizzare lo spionaggio ?