Home › Forum › Terminali operatore (Weintek) › Progetto di startup per connessione HMI a SlimLine Questo topic ha 15 risposte, 6 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 3 anni, 10 mesi fa da Sergio Bertana. Stai visualizzando 16 post (di 16 totali) ← 1 2 Autore Post Giugno 8, 2020 alle 8:55 am #55862 Sergio BertanaAmministratore del forum La domanda è molto generica, che tipo di problemi hai, immagino che ti venga visualizzato un pop-up sul termminale con la scritta PLC not response. Intanto ti consiglio di partire con un progetto HMI vuoto e solo un oggetto pulsante che collegherai alla variabile PLC 0x 40016. E se hai configurato correttamente la porta seriale del PC, i parametri di comunicazione 115200, e, 8, 1 e nodo Modbus 1 deve funzionare. Sei sicuro che il cavo seriale sia corretto ? Se hai un PLC con porta Ethernet proverei a connettermi in ethernet. Autore Post Stai visualizzando 16 post (di 16 totali) ← 1 2 Devi essere connesso per rispondere a questo topic. Accesso Nome utente: Password: Mantienimi connesso Accesso