Giugno 7, 2018 alle 2:40 pm #44220Giuseppe CattaneoPartecipante
Ho deciso di spostare un rung del mio programma LD in un FBD. Per comodità, invece che passare variabili in ingresso e uscita, vado ad operare su delle globali.
Il problema è che quando piazzo una variabile globale nel diagramma, mi viene creata la riga VAR EXTERNAL nelle locali, con un punto di domanda nel nome e non mi lascia editare niente. Quando aggiungo altre globali, non aggiunge altre righe.
Se provo a compilare mi da questo errore:
? – errore A4110: => Tipo di dato non validoCome si fa quindi ad inserire globali nei FBD ?
Giugno 7, 2018 alle 2:49 pm #44251Sergio BertanaAmministratore del forumLeggo un pò di confusione, mi sembra tu stia parlando di un FB e non di un program. Nei program l’accesso alle variabili globali è libero, se la variabile è dichiarata nella tabella delle globali è direttamente accessibile con il proprio nome.
Diverso è l’utilizzo nelle Functions e nei FB, dove tutte le variabili devono essere passate come I/O (Vedi topic, topic). Solo nei FB e non nelle Functions puoi anche riferirti a variabili globali, ma in questo caso le devi dichiarare esattamente come sono dichiarate nelle GLOBALS e dopo averle dichiarate le assegni come VAR_EXTERNAL. Consiglio di copiare la dichiarazione dalla lista GLOBALS (Ctrl-C) ed incollarla nel FB (Ctrl-V) definendola poi come VAR_EXTERNAL.
Giugno 8, 2018 alle 6:08 am #44253Giuseppe CattaneoPartecipanteAllora, nel FB, se io trascino una variabile GLOBALE prendendola dal workspace, nessun problema.
Ma se io inserisco un blocco o un operatore ad esempio ADD e poi dalla barra in alto seleziono “variabile”, la setto come input (nel senso che la collegherò ad un input del mio ADD), mi viene inserita di default una VAR_EXTERNAL nella lista delle variabili locali del FB, però nel nome viene messo un punto di domanda e non c’è modo di editarlo, e anche se io faccio doppio click sulla variabile nel diagramma e scelgo una delle globali, il punto di domanda nella lista resta sempre.
Allegherei l’immagine ma non ho url a cui appoggiarmi.
Giugno 8, 2018 alle 6:10 am #44261Sergio BertanaAmministratore del forumMeglio dell’immagine è vedere insieme con TeamViewer il problema, installa il programma (Download dal nostro sito) poi mi chiami e vediamo immediatamente il problema.
-