Home › Forum › Discussioni su problematiche generali › Utilizzo Modem o Router per la programmazione remota
- Questo topic ha 1 risposta, 2 partecipanti ed รจ stato aggiornato l'ultima volta 12 anni, 4 mesi fa da
Sergio Bertana.
-
AutorePost
-
Aprile 26, 2014 alle 9:01 am #35563
Muncsan
PartecipanteAbbiamo implementato con successo una applicazione di gestione livelli di acqua potabile in una paese vicino alla nostra città, utilizzando uno SlimLine in abbinamento con un terminale MT8050IV3 (
Topic). Ogni tanto serve fare qualque modifica, in futuro vogliamo gestire anche un modem GSM via collegamento in RS 232.Adesso sono connessi tra di loro 3 modem GSM Industrial con un collegamento M2M, e le modifiche sul input dei modem in campo detremina la modifica del output sul modem vicino con nostro PLC e viceversa. Vi chiedo qualche indicazioni in due problemi:
– Programmazione remota del PLC utizando il pass-through (Siamo gia riusciti programare in remoto il touchscreen)
– Indicazioni di come gestire un modem conesso in RS 232 ad un terminale per leggere le variabili dai modem sull’impianto.Si stà pensando anche un ampiamento di questo sistema, se vole includere un modem in piu in campo per monitoraggio e gestione di una pompa che è fisicamente lontana dal nostro quadro. Il problema è che devo studiare la modalità di programazione dei modem utilizzati. Avete qualque suggerimento e/o informazioni tecniche ?
Aprile 26, 2014 alle 9:28 am #38228Sergio Bertana
Amministratore del forumLa domanda è complessa e ci sono punti che non mi sono molto chiari. Mi sembra di capire che il pannello operatore è sul campo ed è connesso in RS232 con lo SlimLine. In questo caso mio dici che sei riuscito a programmarlo da remoto, come hai fatto, utilizzando una connessione Internet con ADSL o un router GPRS/UMTS ?
Se hai programmato in remoto il terminale via TCP/IP puoi tranquillamente utilizzare la funzione Pass-Through (Vedi topic, topic). Il Pass-Through ti installa una porta COM virtuale nel PC basterà connettere LogicLab al PLC sul campo tramite quesdta porta COM per programmarlo come se fosse fisicamente connesso al PC. Anche se quando si parla di programmazione remota io consiglio di utilizzare un router sull’impianto e di realizzare una rete Ethernet tra il router il terminale e lo SlimLine.
Per quanto riguarda i modem noi utilizziamo i modelli della Cinterion per i quali abbiamo sviluppato una libreria apposita di gestione. Per la comunicazione si utilizza una connessione GPRS (Topic) ma la connessione non avviene tra modem e modem bensì tra modem ed una applicazione web nel cluod. Il vantaggio è di avere una tariffazione a dati e non a tempo e di poter gestire da web l’impianto.
La libreria di gestione modem permette comunque anche l’invio e la ricezione di messaggi SMS (Topic). -
AutorePost