Vai al contenuto

Sergio Bertana

Risposte nei forum create

Stai visualizzando 15 post - dal 3,421 a 3,435 (di 4,379 totali)
  • Autore
    Post
  • in risposta a: Visualizzare elenco files presenti un directory del disco #37568
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Nel set di blocchi funzione disponibili esiste un FB che fà al caso tuo, la SysDirListing, directory listing (Estratto manuale), esegue il listing di tutti i files presenti in una determinata directory del disco dello SlimLine. Puoi impostare la directory su cui operare ed anche l’eventuale filtro sulla estensione dei files. Per esempio ipotizzando che i tuoi files di log siano nella directory Storage ed abbiano estensione *.log, potrai listare solo i files desiderati definendo Storage*.log in PathName.
     
    Per quanto riguarda il pannello operatore puoi utilizzare l’oggetto Pulsante opzioni (Screenshot) che permette di visualizzare un elenco di voci, nel mio caso ho scelto di avere 3 voci visulizzate. In questo modo visualizzerò un elenco di 3 files e tramite due pulsanti sarà possibile fare scrollare tutti i files presenti nella directory definita.
     
    Toccando una della voci visualizzate nell’elenco il nome del file corrispondente verrà trasferito in una casella di visualizazione. A questo punto è molto facile gestire tramite altri pulsanti la stampa e/o la cancellazione del file (Screenshot).
     
    Allego la stampa del programma ed il programma sorgente che contiene sia il programma per lo SlimLine che il programma per il terminale operatore (Ricordo che il programma terminale si può emulare da PC con il software EasyBuilder).

    in risposta a: Configurazione HWG-WLD con utility UDP Config #37567
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Non mi spiego il motivo per cui il dispositivo HWg-WLD non debba essere rilevato dal programma UDP Config. Il programma (Vedi nota applicativa) invia un messaggio UDP in broadcast sulla porta 9999 nel formato:
     
    377377377377377377IIIIMMMMFFFFWWWWUC12345678(c)HW-server.com
     
    Tutti i dispositivi HWg connessi alla rete rispondono con un messaggio identificativo che permette di riconoscerli, e sono visualizzati nella finestra del programma (Screenshot con un WLD in Windows 7 64 bits).
     
    Come consiglio puoi verificare la versione del programma UDP Config che utilizzi.

    in risposta a: Acquisizione registri con protocollo Modbus RTU #37566
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Per completezza e per evidenziare come sia molto più flessibile la programmazione in linguaggio ST ecco il programma di prima che gestisce l’acquisizione di 3 registri dell’analizzatore ST203TA Seneca di cui allego manuale utente per avere un riferimento ai registri.

    Come si vede dalla stampa del programma di comunicazione, viene utilizzata una sola FB di comunicazione modbus, e tramite un CASE viengono definiti i vari registri da leggere. Nei vari cases ho inserito anche il codice funzione per permettere di avere cases di lettura registro misti a cases di scrittura registro. Basterà inserire nuovi cases per accedere a tutti i registri desiderati, download programma.

    in risposta a: Acquisizione registri con protocollo Modbus RTU #37565
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Cerco di darti una idea di come realizzare il programma che desideri, il modo più semplice è di utilizzare il blocco funzione ModbusRTUMaster_v1 che è l’ultima evoluzione del blocco funzione di gestione modbus master di cui allego estratto documentazione. La caratteristica di questo blocco funzione è che può essere eseguito in cascata, cioè terminata l’esecuzione di una istanza può iniziare l’esecuzione di un’altra istanza. Ogni istanza eseguirà la lettura o la scrittura di uno specifico registro e così inserendo più le istanze potrai gestire tutti i registri che ti occorrono.

    Ti ho realizato un semplice programma ladder che esegue la lettura di 3 registri, come vedi dalla stampa del programma ho definito 3 istanze della FB che ho denominato Reg1, Reg2, Reg3, ogni istanza esegue la lettura (Comando 03) di un registro dell’analizzatore. L’uscita Done di ogni istanza attiva l’istanza successiva e l’ultima istanza fà ripartire la sequenza. Per temporizzare la comunicazione basta definire opportunamente il tempo nel parametro Delay.

    Naturalmente questa è una idea, per i registri consecutivi conviene usare una unica istanza definendo in Points il numero di registri da leggere. Attenzione all’indirizzo modbus del registro, modbus ha un offset di 1 che alcuni dispositivi non gestiscono, percui se non ti torna la lettura prova a sommare/sottrarre 1 all’indirizzo del registro definito in Address, download programma.

    in risposta a: Installazione software AirVision #37563
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Si è come hai giustamente inteso tu, l’estensione NVR permette di registrare direttamente sul PC le immagini delle telecamere. Il software ha un sacco di parametri e credo che puoi sicuramente settarlo in modo da minimizzare il volume dei dati salvati

    E’ possibile attivare/disattivare la registrazione da motion detection, occorre definire la zona della telecamera su cui viene controllato il movimento.

    Io non utilizzo il prodotto, ho solo eseguito dei tests e quindi non ti so dire quanto siano grandi i files salvati.

    La registrazione avviene direttamente sul PC. Il modello di telecamera AirCam Dome ha anche uno slot per una SD Card, e questo modello permette di registrare al suo interno le immagini anche su attivazione da motion detection.

    in risposta a: SIM dati M2M da utilizzarsi per soluzioni di telecontrollo #37561
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Non sono un esperto di tariffe in quanto noi rivendiamo i prodotti e non li utilizziamo direttamente, quindi spero che la risposta ti arrivi da qualche frequentatore del forum.

    Quello che noto e che ormai si tende ad evitare le connessioni M2M in dial-up a favore di connessione TCP/IP in GPRS od UMTS, per fare questo si utilizzano dei routers (Esempio i ns Conel) che sono più costosi dei modems ma hanno il vantaggio che ne serve solo uno sull’impianto, dall’altra parte si utilizza una comune connessione Internet. Tra l’altro i routers Conel hanno la possibilità di installare una scheda opzionale che rende disponibile un linea seriale oltre alla rete Ethernet.

    Se usi altri modelli di routers che non hanno la porta seriale puoi sempre utilizzare un convertitore Ethernet/Seriale esempio l’ATC-1000.

    Ti ricordo che le conessioni in TCP/IP sono tariffate a traffico e non a tempo, petanto puoi stare anche sempre connesso al tuo impianto ed e facile trovare tariffe per navigazione Internet da 1Gb/Mese o più a prezzi abbordabili.

    in risposta a: Scambio dati tra diversi sistemi SlimLine #37559
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Probabilmente hai una versione non aggiornata del sistema operativo di SlimLine, dovresti aggiornarlo all’ultima vedi FAQ relativa.

    in risposta a: Scambio dati tra diversi sistemi SlimLine #37557
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Ho ripreso l’esempio del messaggio precedente e l’ho modificato per gestire lo scambio degli I/O del modulo CPU, il programma era il LD e l’ho mantenuto tale. Così come è il programma funziona l’ho testato personalmente, basta caricare il programma nei due sistemi SlimLine.

    Attenzione devi modificare l’indirizzo IP del sistema con cui scambiare i dati definendo in ogni sistema l’IP dell’altro. Ti conviene provarlo così in LD e poi vedi se modificarlo in ST (Stampa programma, download sorgente).

    in risposta a: Gestione variabili su PLC Kernel da pannello operatore #37556
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    A margine del topic permettimi un piccolo spot sui nostri prodotti, non so che versione di PLC Kernel utilizzi, ma se dai una occhiata alla nostra linea SlimLine potrai trovare prodotti simili tutti con protocollo modbus sia RTU che TCP. Ricordo che grazie ad un accordo con Weintek in abbinamento ai ns PLC offriamo un pannello serie iP ad un prezzo molto interessante.

    in risposta a: Gestione variabili su PLC Kernel da pannello operatore #37554
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Il protocollo Kernel è un protocollo Omron ridotto e lavora solo su Word, quindi anche per la gestione dei bits richiede l’utilizzo di una word. Ora vediamo qualche workaround.

    Se non vuoi sprecare una word per ogni bit, puoi utilizzare delle macro nel pannello che leggano le word dal PLC e poi le suddividano in 16 bit LB interni al pannello. Gli oggetti grafici nelle pagine si appoggeranno allo stato di questi LB interni. In lettura è tutto semplice, piu difficile è la gestione in scrittura, in quanto devi settare LB interno al pannello e poi lanciare una macro che ricopia lo stato dei 16 bits su di una word e la invii al PLC.

    Molto più semplice è impostare il PLC Kernel per lavorare con il protocollo Host Link Omron, in questo modo hai la possibilità di accedere direttamente dagli oggetti della pagina pannello a variabili DM (Word) o IR, HR (Bit).

    in risposta a: Rilevamento curve di dilatazione di un tubo idraulico #37553
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Nulla di più semplice, apri il progetto con EasyBuilder poi nel menù Edit -> Parametri di sistema selezioni nel tag Modello il modello di terminale che desideri. Si aprirà una finestra che ti chiederà se vuo eseguire il ridimensionamento degli oggetti, selezioni gli oggetti che vuoi vengano ridimensionati ed il progetto verrà convertito per le dimensioni del pannello scelto (Screenshot).

    Per quanto riguarda la comunicazione con il PLC sempre nel menù Edit -> Parametri di sistema selezioni dispositivo locale PLC1 e poi con il tasto impostazioni apri il menù di impostazione dei parametri di comunicazione con il PLC. Selezionerai Modbus RTU ed i corretti parametri seriali di comunicazione 115200, e, 8, 1 (Screenshot).

    Ora puoi ricompilare il progetto e trasferirlo nel pannello, ti ricordo che con il pulsante Simulatore on line (Ctrl+I) puoi simulare il funzionamento del programma direttamente con EasyBuilder senza bisogno del pannello, e se il PC è conesso al PLC il tutto funzionerà come sul pannello reale.

    in risposta a: Potenza trasmissione e configurazione seriale ATC-3200 #37550
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Programmable Transmit Power Output, max. 12 dBm
    Il radiomodem ATC-3200 è basato sul modulo QRZ1100-PA della Quadrep Electronics(T) in questo post puoi trovare altre informazioni. Il modulo ha la possibilità di programmare la potenza di trasmissione fino ad un massimo di 12dBm, la scelta della ATC è di non fornire al cliente la possibilità di programmare la potenza di uscita, fornendo il modulo già programmato per la massima potenza 12dBm.

    Obstructed signal range to 500 meters @ 12dBm/PA and -102dBm/LNA
    Questo parametro indica che alla massima potenza di uscita 12dBm e con la massima sensibilità in ingresso -102dBm con le antenne fornite si può raggiungere ipoteticamente la distanza massima di 500 mt in presenza di ostacoli. Naturalmente l’indicazione di una distanza nelle comunicazioni radio è puramente indicativa varia in funzione di moltissimi fattori.

    Parametri seriali
    Il frame dati di default è N,8,1 è possibile solo modificare il baud rate, i valori possibili sono: 115200, 57600, 38400, 19200, 9600, 4800, 1200.

    in risposta a: Informazioni su contatore trifase ED310 con M-Bus #37551
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    In merito alla selezione della tariffa, ho male interpretato le informazioni del fornitore e quanto riportato in merito alle connessione degli ingressi in uno dei messaggi precedenti è errato. Gli ingressi di selezione tariffa devono essere alimentati con un 220Vca, in pratica devi portare il neutro sul segnale 15 (PIN3) e portare una fase sui segnali 13 (PIN1) e 33 (PIN2) in base alla tariffa da selezionare. Nella tua versione del contatore puoi solo alimentare il segnale 13 per selezionare la tariffa 2.

    La grandezza “1015 Instant Power celkem” del contatore indica errore in translazione, così mi dice il fornitore ma non ho ben chiaro cosa voglia significare.

    Ho comunque riportato al fornitore le tue considerazioni sulla poca chiarezza del manuale.

    in risposta a: Informazioni sul misuratore di energia M-Bus-IP #37546
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Per avere le email periodiche oltre a definire l’intervallo di tempo in cui vuoi che ti vengano spedite devi anche abilitare le varie grandezze che vuoi vengano inserite nella mail perodica (Screenshot). Se non ne selezioni nessuna non viene inviata nessuna Mail.

    in risposta a: Informazioni su contatore trifase ED310 con M-Bus #37544
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Googlando un po in rete ho rilevato che per le apparecchiature informatiche il CosPhi varia di solito tra 0,5 e 0,8 quindi è del tutto normale, naturalmente non è contento il tuo gestore di energia che potrebbe applicare delle sanzioni per un elevato sfasamento.

    Tutto dipende da quanto è il consumo dei PC rispetto al resto, o meglio di quanto è il CosPhi totale della tua utenza. Ti ricordo che l’utilizzo di UPS porta ad eliminare lo sfasamento dal lato della utenza elettrica.

Stai visualizzando 15 post - dal 3,421 a 3,435 (di 4,379 totali)