Ottobre 14, 2021 alle 10:14 am in risposta a: Aggiornamento firmware (Upgrade) pannelli operatore #61678
Marco
PartecipanteHo un cMT-SVR100 con versione firmware cMT-SVR Firmware build 20140715, a seguito di un aggiornamento di progetto, aprendo il cMT Viewer vengono visualizzate le pagine ma non vengono visualizzate le variabili.
E’ possibile che senza un aggiornamento FW non supporta l’ultima versione di EasyBuilder Pro V6.06.01.400 ?
Aprile 12, 2016 alle 6:25 am in risposta a: Acquisizione dati da analizzatore di rete con cMT-SVR-100 #39512Marco
PartecipanteSono riuscito a risolvere il mio problema, utilizzando uno SlimLine, anche perché avendo due analizzatori non potevo gestirli con un solo cMT.
Adesso funziona tutto perfettamente, lo SlimLine fa da gateway e trasforma il formato delle DW lanciate dall’analizzatore. E comunque grazie per la dritta sullo spiare la comunicazione, così facendo ho trovato gli indirizzi giusti.
Marzo 30, 2016 alle 10:44 am in risposta a: Acquisizione dati da analizzatore di rete con cMT-SVR-100 #39489Marco
PartecipanteSi le impostazionei della COM3 sono come quelle dello strumento.
Io ho gia utilizzato questo strumento Ducati con le RTU Sofrel con porta RS485 in modalità Modbus master con il comando 3x sottraendo 1 all’indirizzo e leggeva in formato 32 bit unsigned long W1W2 , non sò se questo può aiutare.
Per quanto riguarda la visualizzazione ho modificato un programma trovato sul forum, mi sembrava adatto alla mia situazione, trattandosi di acquisizione dati di un analizzatore da pannello operatore.
La risposta dello strumento la vedo tramite la scritta send lampeggiante, adesso provero a spiare la comunicazione.
Giugno 16, 2015 alle 12:57 pm in risposta a: Collegamento tramite radiomodem DL169 tra sistemi SlimLine #38974Marco
PartecipanteGrazie dell’aiuto, era proprio il DTR, adesso funziona perfettamente.
Giugno 16, 2015 alle 10:21 am in risposta a: Collegamento tramite radiomodem DL169 tra sistemi SlimLine #38970Marco
PartecipanteSullo SlimLine Slave utilizzo il ModBus Slave gestito dal sistema, e le porte dei moduli SlimLine sono settate 9600,N,8, DTR auto, IFTime è impostato a 3430. Il led del radiomodem collegato al modulo master lampeggia solo verde, ma nel manuale non è riportato il significato.
Marco
PartecipanteGrazie dell’aiuto, ho provato l’altro sistema e funziona.
Quindi per adesso oltre all’aggiunta di un convertitore, non c’è altro modo per acquisire dati da un qualsiasi altro prodotto fornito con protocollo Modbus TCP.Marco
PartecipanteSto provando ha far comunicare due moduli SlimLine tra loro tramite Switch in Ethernet, utilizzando il blocco FB ModbusMaster presente sulla libreria come da manuale, ma non ottengo risultati. Sapete aiutarmi.
-