Paolo
PartecipanteSe le variabili che acquisisci per ogni dispositivo puoi definire una struttura dati con le 5 variabili e definire un array di strutture nell’area DB100. Non ti preoccupare dell’indirizzamento perchè puoi utilizzare l’indirizzamento simbolico con il convertitore di simboli globali.
Risolto il 1° problema per l’indirizzamento delle variabili (BUFFER MODBUSMASTER_V3)
Invece per l’indirizzo ADR(‘10.0.4.111’) su PeeRAdd del SysTCPClient come posso indicizzare il valore di xxx ? Non vorrei usare l’istruzione CASE
Paolo
PartecipanteNel pannello WEINTEK ho delle macro che mi settano delle memorie in base agli orari programmati di funzionamento e poi c’e’ questa macro
for OROLOGIO = 0 to 24 POSIZIONE = (OROLOGIO * 100 + 11) * 10 //MOLTIPLICATO PER 10 PERCHE’ PUNTIAMO UN BIT GetData(RELE_1, “HMI”, RW_A_Bit, POSIZIONE, 1) //LETTURA RELE 1 DA HMI POSIZIONE = (OROLOGIO * 100 + 61) * 10 //MOLTIPLICATO PER 10 PERCHE’ PUNTIAMO UN BIT GetData(RELE_2, “HMI”, RW_A_Bit, POSIZIONE, 1) //LETTURA RELE 2 DA HMI POSIZIONE = (40000 + OROLOGIO * 10 + 1) //POSIZIONE USCITA 1 SetData(RELE_1, “ELSIST”, %MW, POSIZIONE, 1) //SCRITTURA RELE 1 SU ELSIST POSIZIONE = (40000 + OROLOGIO * 10 + 2) //POSIZIONE USCITA 2 SetData(RELE_2, “ELSIST”, %MW, POSIZIONE, 1) //SCRITTURA RELE 2 SU ELSIST next OROLOGIO
Quindi le variabili che io passo al plc ad esempio per l’orologio 15 sono
%MW (40000 + OROLOGIO * 10 + 1) cioe' (40000 + 15 * 10 + 1) ---> %MW40151 che corrisponde a %MW100.302 per Slimline %MW (40000 + OROLOGIO * 10 + 2) cioe' (40000 + 15 * 10 + 2) ---> %MW40152 che corrisponde a %MW100.304 per Slimline
Non posso usare gli array del plc perche’ poi devo lo stesso copiarli su delle %MW40xxx
Paolo
PartecipanteOttimo lavoro
Ma esiste anche la possibilità di importazione su Logiclab ?
Sarebbe comodo avere lo stesso formato CSV usato nell’esportazione che poi si modifica da Excel e poi si importa su Logiclab.
Paolo
PartecipanteQueste sono le immagini della configurazione utilizzata nelle mie prove.
Paolo
PartecipanteCome si aggiungono delle immagini ?
Indirizzo 55 in decimale, FCode 16#04 oppure FCode 16#03 sempre in errore, Timeout 1s Delay 1s
Con SpyData mi compare questo
21:05:16.408157|ModbusMaster:Er|Error:10007050, Case:211, Back:51, Node:01, FCode:03, Address:32, Points:8 21:05:17.409422|ModbusMaster:Tx|00 34 00 00 00 06 01 03 00 31 00 08 21:05:18.409533|ModbusMaster:Rx| 21:05:18.410428|ModbusMaster:Er|Error:10007050, Case:211, Back:51, Node:01, FCode:03, Address:32, Points:8 21:05:19.411509|ModbusMaster:Tx|00 35 00 00 00 06 01 03 00 31 00 08
Febbraio 7, 2023 alle 9:46 pm in risposta a: System registers, differenza registri LB-9153 e LB-10100 #69985Paolo
PartecipanteHo letto questo topic, e volevo scaricare il programma di esempio, ma non è più disponibile.
Si riesce ad averlo ?
Febbraio 6, 2023 alle 9:36 pm in risposta a: System registers, differenza registri LB-9153 e LB-10100 #69955Paolo
PartecipanteHo aumentato il tempo di timeout a 5 secondi e non mi da più problemi anche con reinvio comandi a 0 (zero).
Gennaio 22, 2023 alle 7:00 pm in risposta a: Problema di accesso alle variabili RW_A_Bit su pannello cMT-SVR-100 #69426Paolo
PartecipanteGrazie, non mi ero accorto della spunta che avevo inserito erroneamente.
Febbraio 18, 2016 alle 10:36 am in risposta a: Gestire PLC non connesso all’interno di una macro #39396Paolo
PartecipanteCome si fa ?
Ottobre 31, 2015 alle 3:54 pm in risposta a: Utilizzo emulatore PC come semplice programma SCADA #39148Paolo
PartecipanteE’ possibile collegarsi in 5 persone contemporaneamente utilizzando 2 cMT-SVR utilizzando lo stesso progetto copiato sui 2 apparecchi ? Si puo’ aggiungere un pannello operatore in contemporanea ?
Ottobre 30, 2015 alle 2:21 pm in risposta a: Utilizzo emulatore PC come semplice programma SCADA #39130Paolo
PartecipanteEventualmente è possibile utilizzare il cMT-SVR per questo scopo ?
-