Vai al contenuto

r-mario92

Risposte nei forum create

Stai visualizzando 1 post (di 1 totali)
  • Autore
    Post
  • in risposta a: Problema di comunicazione cMT2108 e SlimLine con Modbus TCP/IP #73065
    r-mario92
    Partecipante

    Risolto, spiego il problema magari può essere d’aiuto a qualcuno.

    Non ho utilizzato la LAN2 ho tutto collegato sotto stesso switch utilizzando la LAN1.

    Ho ripreso il vecchio progetto per il modello HMI MT8102IP, cambiando solamente nelle impostazioni il modello con il nuovo cMT2108X2 V2 e qualche piccola modifica (esempio aggiungendo alcuni oggetti che non erano supportati dal modello precedente).

    Errore: alcune impostazioni non vengono correttamente convertite al nuovo modello impostato. Ho dovuto creare un nuovo progetto compilandolo da zero, ora funziona tutto correttamente.

    Chiedo: questa è una cosa normale oppure in futuro ci sarà un aggiornamento del programma Easybuilder per ovviare a ciò?

    PS, facendo partire il progetto in simulazione online, il problema non si presentava.

Stai visualizzando 1 post (di 1 totali)