Tuvix Profilo Topic aperti Risposte create Engagements Preferiti Cerca riposte: Risposte nei forum create Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali) Autore Post Marzo 28, 2024 alle 8:18 am in risposta a: Protocollo unitelway Telemecanique #76548 TuvixPartecipante Dopo molti tentativi ho risolto chi aveva programmato il PLC aveva impostato la velocità di connessione a 38400 bit/s al posto dei normali 9600 bit/s. Marzo 26, 2024 alle 8:33 pm in risposta a: Protocollo unitelway Telemecanique #76542 TuvixPartecipante Cavo controllato, realizzato nel pannello la visualizzazione di una sola Word ma continua a dare “ Plc not response “ Autore Post Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)