zack_46
PartecipanteLa registrazione del dato da modificare viene fatta ciclicamente una volta al giorno. Sto provando a scrivere sulla memoria HMI.
Aggiungo che non su tutti i dispositivi non mi permette di farlo, con le stesse impostazioni però.
Marzo 8, 2024 alle 6:44 pm in risposta a: Problema connessione cMT2078x con PLC Schneider M241 #76396zack_46
PartecipanteSostituendo i driver di comunicazione ho risolto il problema!
Grazie mille
zack_46
PartecipanteGrazie, mi scuso il ritardo ma non avevo visto la notifica.
Ho scaricato il file .db, l’ho modificato con un editor e tutto ok, entrando nella cartella datalog ed incollando il file modificato mi da errore dicendo che non ho i permessi.
Come mai?
zack_46
PartecipanteBuongiorno approfitto della discussione per due chiarimenti per operazioni su pannello cMT.
- Una volta realizzata la registrazione dati di una variabile è possibile modificare il file storicizzato .db che ho scaricato tramite FTP? Avrei la necessità di cancellare le ultime due registrazioni ma tramite la funzione ‘controllo’ cancella le più vecchie.
- Dovrei scaricare tramite FTP sul PC le registrazioni fatte in formato .csv, è possibile farlo in maniera automatica o solo scaricandole e convertendole?
Grazie per le risposte
-