Accueil > Forum > Convertisseurs d'interface > Connexion onduleur PowerOne Convertisseur Ethernet / série
- Ce sujet a 50 réponses, 14 participants et a été mis à jour pour la dernière fois il y a 9 ans da Sergio Bertana.
-
auteurPost
-
Octobre 22, 2011 à 7: 59 am #37029Anonymeinactif
J'ai correctement configuré ACT2000 avec 5 onduleurs Aurora connectés, en plus de rendre mon «expérience» disponible, j'ai une question à poser.
J'ai mis l'ACT sous mon réseau, je lui ai attribué une adresse IP statique et l'ai définie comme serveur TCP sur le port 50000. J'ai défini la communication série comme RS485 avec les paramètres par défaut 19200 (8, aucun, 1, aucun contrôle de flow), j'ai défini le temps de fermeture de la connexion à 0 seconde et activé le contrôle de maintien en vie.
Désactivez tout cela au moins 1 ou 2 fois pendant la journée, la connexion tombe sans raison apparente et je suis obligé d'appuyer sur le bouton pour arrêter la surveillance puis de la redémarrer. Si je remarque tout de suite, pas mal, mais parfois la surveillance reste éteinte pendant quelques heures. Où me suis-je trompé ?
Octobre 24, 2011 à 6: 23 am #37030Sergio BertanaAdministrateur du forumVous ne me dites pas si vous êtes connecté directement en TCP / IP avec le convertisseur ou si vous utilisez le COM virtuel. Le fait d'arrêter la surveillance puis de la redémarrer et que tout fonctionne, fait penser à une fermeture de la connexion TCP / IP presque comme si le convertisseur ATC était éteint puis rallumé.
Si vous utilisez le COM virtuel, vous pouvez choisir d'utiliser le protocole UDP qui fonctionne sans connexion, mais je ne sais pas si le logiciel Aurora Communicator vous permet d'utiliser UDP au lieu de TCP.
Novembre 2, 2011 à 11: 38 am #37046AnonymeinactifPendant que le site était hors ligne, j'ai changé les paramètres d'économie d'énergie de la carte sans fil et du port USB qui la logeait. Maintenant, le système semble beaucoup plus stable.
Décembre 15, 2011 à 12: 09 am #37068AndreaPartecipanteJ'ai suivi les instructions de la lettre à la lettre questo poste, mais l'ATC-2000WF ne souhaite pas se connecter au réseau, dont le résultat de l'analyse est placé: RETECASA 11-46 WPAv1 00: 14: bf: 3c: d8: 8d TKIPM-TKIP 1104.
Après le redémarrage, essayez de vous connecter mais faites un cycle sur ce message:
Auto-Assoc RETECASA chan = Mode 11 = WPA1 SCAN OK
Rejoindre RETECASA maintenant ..
Auto-Assoc RETECASA chan = Mode 11 = WPA1 SCAN OK
Rejoindre RETECASA maintenant ..
Disconn de RETECASA, AUTH-ERR
Auto-Assoc RETECASA chan = Mode 11 = WPA1 SCAN OKJ'ai vérifié que la phrase secrète est correcte. Le routeur est un linksis WRT54G (qui semble avoir été testé par ATC) merci pour toute aide précieuse.
Décembre 15, 2011 à 7: 16 am #37069Sergio BertanaAdministrateur du forumD'après le rapport que vous avez publié, il semblerait que ce soit un problème d'autorisation. Vous n'avez pas utilisé un mot de passe d'accès contenant des caractères spéciaux ou des espaces. Voici ce que dit le manuel du convertisseur.
REMARQUE: Si la phrase de passe ou le ssid contient les caractères ESPACE, ceux-ci peuvent être saisis par substitution via le caractère «$». Par exemple, si le ssid de l'AP est "yellow brick road"Tu entrerais"yellow$brick$road" .
Mars 9, 2012 à 8: 03 am #37162AnonymeinactifBonjour, j'ai également acheté un convertisseur série ATC1000 mais je ne peux pas surveiller mon onduleur (Aurora power one PVI 6000 OUTD) en dehors du réseau local. La version du Communicator en question est la 2.8.19. Je déclare que même au sein du réseau, je dois utiliser la com virtuelle pour pouvoir l'utiliser (que ce soit avec XP, 7 ou Vista OS).
Si j'utilise la connexion TCP / IP également à partir du réseau interne interne (Exemple de PC local avec adresse IP statique 192.168.1.110 j'essaie de me connecter au module adressé 192.168.1.103 sur le port 60023 résultat négatif même si sur l'invite DOS en utilisant la commande netstat je vois le succès ÉTABLI). Est-il possible de savoir s'il existe une solution?
Même si je me connecte de l'extérieur (après avoir ouvert les ports requis) j'ai le même résultat (j'affirme que j'ai une adresse IP statique et j'ai les mêmes résultats que j'obtiens dans le réseau local, j'accède au serveur Web sur le port 80 et j'ai le même message dans l'invite DOS ESTABLISHED).
Enfin, pour ajouter à mes meilleures connaissances, j'ai également essayé sur PC avec un COM1 existant, même résultat. Y a-t-il une solution?
Mars 12, 2012 à 8: 34 am #37163Sergio BertanaAdministrateur du forumLe test que je vous recommande de faire est de tester l'ATC-1000 sans utiliser le programme Comunicator. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l'utilitaire terminal di Toolly, définissez le mode client TCP et définissez l'adresse IP de l'ATC1000 et le port TCP défini (dans votre cas, IP 192.168.1.103, port 60023). Si vous connectez sur le connecteur RS232 un loopback (Connectez les broches 2 et 3 du connecteur ensemble), en envoyant une chaîne de Toolly vous voyez l'écho dans la fenêtre (Capture d'écran) l'IP du convertisseur est 192.168.0.95 port 2000. Cela prouve que la connexion TCP / IP avec le convertisseur fonctionne. Vous pouvez faire la même chose à distance (via Internet) en testant si tous les paramètres de port ouvert et NAT sont corrects. donc tout fonctionne, le problème se trouve dans les paramètres du logiciel Communicator.
Attention! Avez-vous vérifié sur la page Web ATC que vous avez correctement défini les paramètres de communication série comme requis par l'onduleur?Mars 12, 2012 à 11: 09 am #37165AnonymeinactifLes paramètres de la page Web sont les suivantes: Mode: RS485, Vitesse: 19200, bits de caractères: 8, Type de parité: non, Bit d'arrêt: 1, contrôle de flux matériel: non, Délimiteur (je ne l'ai pas choisi l'un des paramètres).
Je vais essayer la solution que vous avez suggérée pour voir comment fonctionne le module TCP / IP mais le doute m'est né car un autre utilisateur a signalé mon même problème et je ne sais pas s'il l'a résolu ou s'il utilise la gestion des onduleurs Power One via Virtual Com au sein du réseau domestique.
Mars 13, 2012 à 5: pm 24 #37168AnonymeinactifJe confirme que j'ai réussi le test réalisé avec le terminal Toolly. Je l'ai testé à la fois à partir d'un réseau local et avec une adresse IP publique statique. Je ne comprends pas pourquoi le logiciel Aurora ne fonctionne pas ...
Octobre 3, 2012 à 11: 43 am #37429AnonymeinactifJ'ai pris et configuré le convertisseur ATC 1000 via un navigateur, mais j'ai des doutes sur la terminaison de la chaîne RS 485. Autrement dit, étant donné que je n'ai qu'un seul appareil 485, qui est l'onduleur Aurora 4.2, où dois-je physiquement placer la résistance de 120 Ohm?
Dois-je connecter les deux bornes de la résistance aux deux bornes d'entrée du convertisseur, c'est-à-dire que les deux fils R + et R- doivent être connectés à l'entrée du bornier et chacune des deux extrémités de la résistance doit être insérée dans les mêmes entrées?
Excusez l'IGNORANCE manifeste évidente, mais il y a toujours du temps pour apprendre ... 🙂
Octobre 4, 2012 à 2: pm 13 #37430Sergio BertanaAdministrateur du forumLes lignes RS485 doivent être terminées par une résistance des deux côtés, puis une résistance est placée sur le convertisseur ATC en connectant les deux bornes de résistance aux deux bornes 485+ et 485-, une autre résistance est placée sur l'onduleur en connectant les deux bornes du résistance aux deux bornes R + et R-.
Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande de lire le notre note d'application sur le bon câblage des réseaux RS485.Octobre 5, 2012 à 8: 37 am #37434AnonymeinactifSi je ne demande pas trop, je peux savoir si les liens rapportés dans l'image ils ont raison? Ce que vous voyez sur l'image est une résistance de 120 ohms, 0,25 watts. Évidemment, j'ai également commuté la terminaison de l'onduleur sur "on" ...
Il va sans dire que j'ai déjà lu toutes les interventions de ce fil et des autres relatives à la connexion RS485 entre l'onduleur et l'ATC, ainsi que les références pour le bus RS485 ... Mais malheureusement le logiciel Aurora ne peut pas "voir" l'onduleur ( qui a plutôt vu sans problèmes de connexion via USB).
Octobre 9, 2012 à 8: 52 am #37435Sergio BertanaAdministrateur du forumLes connexions sont correctes le T + de l'ATC-1000 avec + T / R de l'onduleur, le T- de l'ATC-1000 avec -T / R de l'onduleur. La résistance de 120 Ohm 1/4 watt est parfaite.
La seule chose dont je me souviens est que le câble de connexion dans les connexions RS485 doit nécessairement être tordu, plus que le blindage, étant la ligne RS485 une ligne équilibrée, elle a l'effet de la torsion.
Octobre 9, 2012 à 3: pm 32 #37436AnonymeinactifJ'ai mis à jour les (quelques!) Lecteurs intéressés ... J'ai réussi à faire fonctionner le convertisseur, mais malheureusement uniquement en série.
Je m'explique: comme déjà souligné dans un post précédent le logiciel Aurora (sur un pc avec windows xp) fonctionne, "voit" l'onduleur uniquement en sélectionnant le bus série dans les préférences, avec le port COM3 généré par le logiciel VirtualCom (présent dans le cd en fourni avec l'appareil ATC1000). Des idées pour lesquelles le système voit la communication virtuelle mais pas le port TCP / IP?
Il va sans dire que j'ai essayé de toutes les manières, j'ai lu tous les fils, etc ...
Et il va sans dire que j'ai essayé à la fois avec le câble direct et via le routeur, mais il faut dire que si l'interface de configuration du convertisseur fonctionne (et cela fonctionne sans problème ...) la communication avec l'onduleur via le logiciel Aurora devrait également fonctionner Communicator… (et certainement les ports TCP sont les mêmes (essayez 1470, 4000, 8000…), à la fois sur le convertisseur et sur le logiciel Aurora…).Octobre 9, 2012 à 4: pm 15 #37437Sergio BertanaAdministrateur du forumVous avez lu ce que rapporte clersrl dans l'un des premiers articles de ce sujet.
L’ATC-1000 deve essere impostato: Baud rate 19200, 8 bit, 1 stop, no parità, no controllo di flusso. Protocollo TCP, modo di connessione server, porta 4000, RS485H
Attenzione a questo: se il PC non dispone di una porta COM seriale sua devi crearne una virtuale, l’importante è che venga creata come COM1, altrimenti ogni volta che accedi al programma, anche se hai impostato il modo TCP/IP, non riesce a connettersi agli inverter. Se il PC ha una sua porta COM reale, mappala come COM1 se già non lo è.
-
auteurPost
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.