Accueil > Forum > Convertisseurs d'interface > Connexion onduleur PowerOne Convertisseur Ethernet / série
- Ce sujet a 50 réponses, 14 participants et a été mis à jour pour la dernière fois 9 années, 1 mois da Sergio Bertana.
-
auteurPost
-
Novembre 18, 2009 à 1: pm 07 #34815JeanPartecipante
Les onduleurs PV PowerOne peuvent également être connectés aux convertisseurs Ethernet / RS485. Les onduleurs photovoltaïques à haut rendement, sans transformateur, du PowerOne Aurora ont comme plus, inclus dans le prix, un système complet de transmission de données via USB ou RS485. Grâce à la connexion RS485 semi-duplex à 2 fils, jusqu'à 64 onduleurs peuvent être mis en réseau et supervisés. Avec le convertisseur Ethernet / Série, il est possible de se connecter en utilisant le réseau Ethernet, à condition que le logiciel de connexion PowerOne Aurora "Aurora communicator soit utilisé. "A partir de la version 2.8.11 et ultérieure, le protocole TCP / IP étant présent parmi les choix de connexion, alors que dans les versions précédentes il n'y a que la connexion série. L'utilisation d'un port COM virtuel n'est pas autorisée car malgré l'échange les données se produisent correctement les retards créés en transit sur le réseau Ethernet rendent invisibles les réponses de l'onduleur aux requêtes logicielles.
Février 2, 2011 à 6: 53 am #36628AnonymeinactifJ'ai récemment acheté un ATC-1000 lisant sur votre forum la possibilité de le connecter à des onduleurs AURORA en TCP.
Pourriez-vous me donner des indications sur la configuration optimale à connecter?
Février 2, 2011 à 7: 01 am #36629Sergio BertanaAdministrateur du forumComme vous pouvez le lire dans le premier article de la rubrique, le logiciel de connexion PowerOne Aurora «Aurora communicator» à partir de la version 2.8.11 et ultérieure vous permet de définir une pile TCP / IP ainsi que le port série comme mode de connexion avec l'onduleur.
Étant donné que je ne connais pas le logiciel en question, mais le concept est qu'il suffit de choisir le type TCP / IP dans les paramètres de connexion, en définissant comme adresse IP l'adresse attribuée au convertisseur ATC-1000 et le port sur lequel l'ATC-1000 redirige les données série.
La valeur du port peut être définie à partir de la page Web de configuration ATC-1000. Attention! le type de communication RS232 / RS485, la vitesse de transmission et le format de données attendus par l'onduleur seront également définis à partir de la page Web du convertisseur.
Février 7, 2011 à 7: 16 am #36636JeanPartecipanteLes paramètres de configuration à saisir sont:
Débit en bauds 19200, 8 bits, 1 arrêt, pas de parité, pas de contrôle de flux
Protocole TCP, mode de connexion au serveur, port 4000, RS485HAttention à ceci: si le PC ne possède pas son propre port série COM vous devez en créer un virtuel, l'important est qu'il soit créé comme COM1, sinon à chaque fois que vous accédez au programme, même si vous avez défini le mode TCP / IP, il échoue pour se connecter aux onduleurs. Si le PC a son propre port COM réel, mappez-le comme COM1 si ce n'est déjà pas le cas.
C'est un problème que j'ai déjà signalé plusieurs fois à Power One, il se peut que dans la dernière version du programme, il ait été résolu, j'utilise la 2.9.9 et sur mon ordinateur portable cela fonctionne comme je l'ai dit.
Avril 7, 2011 à 11: 03 am #36696AnonymeinactifJ'ai un ATC-1000, j'ai essayé de le connecter de toutes les manières avec un PVI-12.5 sans succès. Vous pourriez m'aider à comprendre si et où je me trompe.
Je ne trouve pas le paramètre RS485H auquel l'utilisateur clersrl fait référence, dans la page Web de configuration, je n'ai que RS485.
Avril 7, 2011 à 1: pm 49 #36697Sergio BertanaAdministrateur du forumJe ne connais pas les onduleurs Power One, mais comme pour le convertisseur ATC-1000, je vous suggère de faire quelques tests simples pour tester au moins son fonctionnement. Le test le plus simple est de le connecter avec un câble modem en RS232 avec la série d'un PC, activer un programme d'émulation de terminal (Exemple Toolly), ouvrant deux exécutions, l'une configurée comme client TCPIP et l'autre comme série. Depuis la connexion TCPIP, connectez-vous à l'IP du convertisseur sur le port défini dans la configuration (Défaut 23), depuis la connexion série, activez le port en définissant le jeu de paramètres de communication. En envoyant des données à partir de la fenêtre du terminal TCP, vous verrez les données reçues dans la fenêtre du terminal série et vice versa. Ce test simple vérifie que le convertisseur fonctionne correctement.
Mai 19, 2011 à 6: 49 am #36747AnonymeinactifS'il vous plaît, y a-t-il quelqu'un qui a réussi à faire fonctionner l'ATC-1000 avec un Power One Aurora? (J'ai le 4.2).
J'essaye tout, mais alors qu'Aurora Communicator me voit le convertisseur du côté TCP / IP, le scan ne me voit aucun onduleur. J'ai tout paramétré comme indiqué dans le forum (port com, baud 19200, 8 bits, 1 stop, pas de parité, pas de contrôle de flux) mais rien.
RS485 est connecté au convecteur via un câble CAT5E: j'ai d'abord essayé avec des paires torsadées, puis avec des câbles simples, mais rien. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
Mai 19, 2011 à 10: 19 am #36748Sergio BertanaAdministrateur du forumJe rapporte des informations que j'ai obtenues d'un de nos clients très expérimentés sur le sujet. Il est conseillé de ne pas utiliser le logiciel COM virtuel, c'est-à-dire de ne pas installer le port série virtuel, mais de configurer Aurora Communicator pour qu'il fonctionne directement en TCP / IP. Mais même ici, il existe des astuces ou, mieux, des solutions de contournement pour faire fonctionner le programme. Il semble que l'Aurora Communicator souhaite avoir au moins un port COM présent même s'il ne l'utilise pas (l'idéal est COM1). Si votre PC a au moins un port série COM, il ne devrait y avoir aucun problème, sinon installez-en un, un convertisseur convient également USB-série avec son chauffeur. Dans le menu Configuration -> Configurer la communication, Choisissez série et réglez le port série COM sur votre PC, confirmez avec Ok. Cela fait partie du menu Configuration -> Configurer la communication, choisissez TCP / IP en définissant l'adresse IP et le port du convertisseur ATC-1000, confirmez avec Ok. À ce stade, lancez l'analyse et vous devriez trouver les onduleurs. Attention! si le port COM du PC n'est pas COM1, chaque fois que vous démarrez le programme Aurora Communicator, vous devez répéter les points ci-dessus, si à la place il s'agit de COM1, ce n'est pas nécessaire. Deux remarques sur la connexion RS485, si vous n'avez qu'un seul onduleur, vous pouvez utiliser une connexion à deux fils (sans la mise à la terre) mais s'il y a plus de deux onduleurs, des tests pratiques vous obligent à connecter les masses des deux onduleurs ensemble et aussi la masse du convertisseur ATC-1000 (Pin GND).
Mai 19, 2011 à 10: 52 am #36749AnonymeinactifMerci pour votre aimable réponse. Je lui demande s'il est possible d'entrer en contact avec ce client, afin qu'elle puisse me donner les bons conseils pour résoudre ce problème.
L'onduleur a aussi un interrupteur (résistance), il n'est pas clair s'il doit être mis en marche ou à l'arrêt.J'ai l'onduleur dans une position inconfortable (grenier) et c'est compliqué pour moi de faire tous ces tests. Si possible, vous pouvez lui donner mon email que vous trouvez dans le profil.
Mai 19, 2011 à 12: pm 01 #36750Sergio BertanaAdministrateur du forumLe client est membre du forum, il voit tous les posts s'il le souhaite, il peut donner les réponses directement ici sur le forum.En ce qui concerne la résistance, je peux y répondre, c'est la résistance terminale des réseaux RS485, en pratique un réseau RS485 doit être terminé au début et enfin avec une résistance de 120 Ohm. En pratique, une résistance doit être insérée sur le convertisseur ATC-1000 et l'interrupteur de terminaison du dernier onduleur du réseau doit être fermé. Je recommande de lire notre note d'application sur le câblage correct des réseaux RS485 (Télécharger).
June 4, 2011 à 5: 04 am #36759AnonymeinactifJ'ai acheté un atc 2000 pour contrôler un onduleur aurora. Il me semble que j'ai tout câblé correctement, je l'ai connecté avec un câble réseau à mon routeur et j'ai installé le logiciel, malheureusement, quand je vais taper l'adresse IP, cela me dit que l'IP est incorrecte et qu'elle doit l'être entre 192.168.168.1 et 192.168.168.20, pour cette raison je ne peux pas le voir. Je pense que c'est un mauvais réglage, selon toute probabilité que ce soit mon PC ou mon routeur, pouvez-vous me donner quelques conseils?
June 4, 2011 à 5: 13 am #36760Sergio BertanaAdministrateur du forumVous devez définir l'adresse IP du convertisseur dans la plage d'adresses de votre réseau, l'ATC2000 par défaut a l'adresse IP 192.168.168.125, nom d'utilisateur admin et mot de passe admin. Pour définir l'adresse dans le convertisseur, vous devez le connecter directement au PC, définir l'adresse IP du PC par exemple sur 192.168.168.10, puis à partir du navigateur en tapant l'adresse IP du convertisseur, accéder à la page Web du produit et changer son IP, jetez un œil à ceci QFP.
Si vous installez le logiciel COM virtuel, il est également possible de changer l'adresse IP du convertisseur directement à partir de l'utilitaire de programme COM virtuel comme indiqué dans poster.
June 5, 2011 à 6: 48 am #36763AnonymeinactifVous aviez absolument raison, je devais juste lire et suivre les instructions dans ce forum mieux. Maintenant tout fonctionne à merveille. Merci pour votre aide précieuse.
Juin 22, 2011 à 1: pm 26 #36807AnonymeinactifAprès avoir suivi les conseils du forum, je me suis assuré que le convertisseur ATC-1000 fonctionne en l'utilisant dans une autre application et sur RS-232.
Malheureusement, je n'ai pas pu utiliser le convertisseur sur l'onduleur Power-One; pour documenter cela, il semble que la communication de l'onduleur doit être DEMI-DUPLEX; L'utilisateur qui prétend l'avoir exécuté peut-il confirmer qu'il a utilisé l'ATC-1000 et non l'ATC-2000?
Le mode requis par le Power-One nécessite probablement l'ATC-2000; Je me souviens qu'il a été fait référence à un réglage spécifique «RS485H» qui n'est pas présent sur l'ATC-1000! Veuillez le confirmer.
June 23, 2011 à 9: 52 am #36808Sergio BertanaAdministrateur du forumLorsqu'il est configuré en RS485, l'ATC-1000 fonctionne en semi-duplex, la configuration se trouve dans la page Web référencée à l'UART (Capture d'écran).
-