Accueil > Forum > Convertisseurs d'interface > Connexion onduleur PowerOne Convertisseur Ethernet / série
- Ce sujet a 50 réponses, 14 participants et a été mis à jour pour la dernière fois il y a 9 ans da Sergio Bertana.
-
auteurPost
-
Octobre 10, 2012 à 6: 18 am #37440Sergio BertanaAdministrateur du forum
J'ajoute une précision, même si elle est évidente. L'ATC-1000 n'accepte qu'une seule connexion, si vous avez le programme VirtualCOM actif, la connexion est occupée par ce programme et aucun autre programme ne pourra se connecter, donc pas même le logiciel Aurora.
Pour se connecter à l'ATC-1000 via le socket TCP / IP, le logiciel VirtualCOM ne doit pas être en cours d'exécution.
Octobre 16, 2012 à 12: pm 39 #37446AnonymeinactifBonjour à tous, je tenais à signaler que j'ai pu faire fonctionner l'ATC1000 à distance (via IP publique en dehors du réseau domestique) sans utiliser le logiciel VCom mais d'un autre type (je ne sais pas si vous pouvez communiquer ou pas…). La communication est bonne mais il y a un problème qui survient après 15/30 minutes maximum ... la communication est interrompue avec Aurora Communicator et Aurora Monitor. J'ai essayé de voir les LED de l'appareil lorsque ce problème se produit (connecté avec une clé Internet) et j'ai remarqué que la LED ACT continue de clignoter comme si le module fonctionnait correctement, mais les deux programmes Aurora arrêtent de recevoir des données.
De quoi cela peut-il dépendre? Je n'ai pas mis de résistance de 120 ohms (j'ai lu dans certains forums que si le câble est plus court que 2 Mt il est possible de ne pas le mettre ...) et j'ai utilisé un câble BELDEN spécifique pour les ports série RS485. Merci beaucoup pour la collaboration.
Octobre 16, 2012 à 2: pm 44 #37447Sergio BertanaAdministrateur du forumIl peut être utile pour d'autres de ramener le logiciel qui a été utilisé comme alternative à VCom. Bien que je ne comprenne pas pourquoi un logiciel de virtualisation série est nécessaire lorsque Aurora Communicator se connecte directement en TCP / IP avec le convertisseur. Quant à la résistance de terminaison sur des câbles très courts cela ne devrait pas être un problème, le fait que la communication s'arrête après un certain temps à moins d'une opération chronométrée du programme utilisé je ne vois pas d'autres raisons.
Je me souviens que si vous avez un PC avec deux ports série, vous pouvez utiliser l'utilitaire X Connect di Toolly comme un pont entre une connexion série et la connexion TCP / IP au convertisseur ATC-1000 (Capture d'écran).
En pratique, le logiciel du communicateur Aurora sort d'une série (exemple COM1) connectée avec un câble null modem vers une autre série (exemple COM3) qui via X Connect redirige toutes les données de la connexion TCP / IP vers le convertisseur ATC-1000. De cette façon, il est également possible d'espionner les données en cours de passage dans la fenêtre du terminal, cela permet de dépanner la communication. Le protocole de communication étant binaire, le mode doit être sélectionné pour afficher les données du protocole HEX.
Mars 24, 2014 à 7: 35 am #38153AnonymeinactifJ'ai lu toutes les pages 10 et j'ai essayé de suivre toutes les directions, voici ma situation:
Le câblage de l'onduleur je l'ai fait directement en utilisant la prise RJ45 de l'onduleur à l'aide d'un câble blindé cat5, j'ai identifié les fils qui transportent le signal selon le schéma de protocole RS485 indiqué dans le livret d'installation annexe A et il semble être le 3ème (+ T) les 5ème (−T) et 7ème (RTN). Je les ai connectés à l'ATC1000 sur les bornes correspondantes du protocole RS485 (+485, -485 et GND) et j'ai connecté l'ATC 1000 via un câble LAN à mon routeur.
Configurer l'ATC et démarrer l'aurore SW. Je vois correctement l'ATC dans le réseau, le SW Aurora utilisant le protocole TCP indiquant l'IP et le port de l'ATC est correctement vu mais aucun onduleur n'est détecté ... De plus, lorsque je scanne l'ATC, la LED "act" clignote indiquant transit de données pour lequel le sw aurora et l'ATC communiquent mais l'onduleur ne le fait pas ... Sur l'onduleur je mets également la résistance de terminaison de 120 ohms même si je sais que cela n'est utilisé que si je connecte une ligne torsadée aux bornes RS485 pour utiliser le RJ45 disponible sur l'onduleur ...
La question est: existe-t-il un programme alternatif au communicateur aurora pour voir si tel est le problème? J'ai également essayé avec VCOM en créant un COM virtuel qui pointait via LAN vers l'IP de l'ATC 1000; mais le sw aurora utilisant le mode série via COM dans le scan ne trouve rien de la même manière ...
Quelqu'un peut-il me donner des conseils? J'espère que les connexions sont bien établies ...
Mars 29, 2015 à 8: pm 17 #38862AnonymeinactifQuelle adresse IP dois-je saisir et quel port pour configurer l'onduleur Aurora? Dois-je mettre le statique de l'ATC-1000 ou en créer un nouveau?
Mars 30, 2015 à 9: 19 am #38863Sergio BertanaAdministrateur du forumLe convertisseur ATC-1000 doit être défini comme un serveur TCP et agit comme une passerelle entre le TCP / IP et la série. Donc, bien sûr, vous devez vous connecter à son adresse IP et au port TCP que vous avez configuré à partir de la page Web du convertisseur.
-