Il Modbus RTU prevede un solo sistema master, quindi per la tua soluzione opterei per avere il pannello operatore master che scrive/legge dai due moduli CPU, che operano come slave. Per il passaggio dati da uno SlimLine all’altro puoi utilizzare l’oggetto Data Transfer sul pannello che permette di trasferire su comando (Trigger) o a tempo (Ciclico), dati da un sistema slave all’altro.
Naturalmente l’utilizzo del FB ModbusMaster sullo SlimLine per lo scambio dati è più veloce rispetto al Data Transfer da terminale (Che anche se impostabile a 200 mS credo sia difficile scendere sotto i 500 mS), ma se non hai particolari problemi di velocità l’utilizzo del Data Transfer è molto più semplice.
In alternativa uno degli SlimLine agisce da Modbus master e scambia dati con l’altro e con il terminale che agisce come slave Modbus (Topic). Utilizzare il terminale come slave è comunque più complesso rispetto alla classica configurazione master.
Riguardo alle ricette, è possibile caricare ricette da Pen Drive e/o SDCard dierettamente dal terminale, non è possibile utilizzare quella dello SlimLine (Topic, topic).