Nel forum trovi degli esempi di programmi che funzionano con il simulatore (Vedi topic, topic, topic) e nei topics che ti ho riportato troverai informazioni utili sull’uso di SimuLab che è l’ambiente di simulazione di LogicLab. Anche se le risposte ad alcune tue domande sono già in questi topics vediamo le risposte.
Di solito le variabili sui dichiarano di tipo Auto, per il debug utilizzo la finestra di watch in LogicLab o i pannelli di SimuLab, semplicemente trascinando la variabile all’interno della finestra o del pannello. Le variabili si allocano definendo l’indirizzo solo per gli I/O reali o per le variabili che devono essere raggiunte da un sistema esterno, pannello operatore (Vedi topic) o SCADA che si allocano nella DB100 (Vedi topic).
Gli I/O del modulo CPU sono allocati anche loro mella immagine di processo, vanno dichiarati come Data block 255. Quindi avremo %IX255.0 per l’ingresso 0 e poi di seguito, e QX255.0 per l’uscita 0 e poi di seguito (Vedi topic).
La spunta Memory è proprio per allocare le variabili che devono essere accessibili da Modbus, al momento l’unica memoria accessibile è il Data block (DB) 100.