Connessione pannello cMT-3072XH con PLC SE TM241 in ethernet

Home Forum Terminali operatore (Weintek) Connessione pannello cMT-3072XH con PLC SE TM241 in ethernet

Stai visualizzando 5 post - dal 1 a 5 (di 5 totali)
  • Autore
    Post
  • #63992
    TecGio
    Partecipante

    Nella configurazione come da topic non riesco a fare comunicare il pannello con il PLC, continuo ad avere la finestra di pop up “Device no response”. Indirizzi IP e Subnet mask verificati.

    - DATI DISPOSITIVI.
    PLC = SE TM241
    PANNELLO = cMT-3072XH
    Programma Schneider Electric = Machine Expert (che ha sostituito SoMachine)
    
    - IMPOSTAZIONI HMI / PLC
    Locale HMI = modello = cMT-3072XH - stazione HMI=0 - Porta = 8000
    provato anche "Supporta protocollo HMI ..." porta 8010
    dispositivo = Schneider SoMachine M Series (Ethernet)
    Dispositivo ID:286,V. 4.30, SOMACHINE_M_SERIER_ETHERNET e30
    
    PLC I/F = Ethernet
    IP: 192.168.34.78 Porta=1740 - Sorgente Porta n.1742
    IP e SM verificati - PC e PLC comunicano bene
    [v] Usa UDP
    Stazione = 1
    -- Importa Tag = ok - variabili corrette

    Se inserisco su pannello la gestione di un BOOL pulsante o spia  si apre la finestra “Device no response”

    – IMPOSTAZIONI MODBUS

    Con dispositivo in tipo = Schneider MODBUS TCP/IP riesco a comunicare.

    #64003
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Prova a disattivare l’accesso utente sul PLC.

    Questa impostazione è da fare sul software Machine expert.

    #64018
    TecGio
    Partecipante

    dai Menu:

    – in linea – sicurezza – disattiva gestione diritti utenti su dispositivo.

    Funziona, grazie…

    #68963
    Milosav
    Partecipante

    I have used simulation mode, I have created symbol configuration in Machine Expert and export a data with right click on symbol configuration and choose an option Export Symbols to Vijeo Designer to create .xml file.

    When I go to EasyBuilder Pro, a create a new device with Schneider SoMachine M Series. Then I go to option Import Tags, choose .xml file that I was previous created, I received message that tags was successfully imported, but there is no tags in Address option in EasyBuilder Pro I couldn’t find any tags.

    What is a problem?

    #68971
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    When you work with PLC with simbolic addressing the imported TAGs are not displayed in the TAG list, they are directly visible in the variable selection inside the objects declaration.

    Insert an object (As a Toggle button) on a page and when selet the relate variable choose User-defined tag.

Stai visualizzando 5 post - dal 1 a 5 (di 5 totali)